预应力筋张拉记录的基本要求和内容应符合下列要求

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:45     标签: 预应力筋 张拉记录 要求 内容     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 无结构吊装记录。 2 吊装记录内容不齐全,或吊装的主要质量特征不能满足设计要求和规范规定。 4.6.20 预应力筋张拉记录的基本要求和内容应符合下列要求: 1 预应力筋及预应力筋用锚具、夹具和连接器应符合有关标准规定和设计要求,并应有产品的合格证、出厂检验报告和进场复试报告。 2 预应力筋安装时,其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。 3 预应力筋应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。 4 预应力筋张拉或放张时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。现浇结构施加预应力时,混凝土的龄期对后张楼板不宜小于5d,对后张大梁不宜小于7d。为防止混凝土出现早期裂纹而施加预应力的,可不受上述限制。 5 预应力筋张拉设备和仪表应满足预应力筋张拉或放张的要求,且应定期维护和标定。张拉用千斤顶和压力表应配套标定、配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当张拉设备出现不正常现象时或千斤顶检修后,应重新标定。 6 预应力筋的张拉应力、张拉或放张顺序及张拉工艺应符合设计及施工技术方案的要求。当施工需要超张拉时,最大张拉应力不应大于国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。当采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值,实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差应为±6%。如超过允许偏差,应查明原因并采取措施后方可继续张拉。 7 预应力钢筋的张拉控制应力值σcon不宜超过表4.6.20规定的张拉控制应力限值,且不应小于0.4fptk。当符合下列情况之一时,表4.6.20中的张拉控制应力限值可提高0.05 fptk: 1)要求提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区内设置的预应力钢筋; 2)要求部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力钢筋与张拉台座之间的温差等 因素产生的预应力损失。 表4.6.20 张拉控制应力限值 钢筋种类 张拉方法 先张法 后张法 消除应力钢丝、钢绞线 0.75 fptk 0.75 fptk 热处理钢筋 0.70 fptk 0.65 fptk 注:fptk为 8 预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为±5%。 9 张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱;当发生断裂或滑脱时,必须符合下列规定: 1)对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%,且每束钢丝不得超过一根;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算; 2)对先张法预应力构件,在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。 10 预应力张拉记录包括预应力施工部位、预应力筋规格、平面示意图、张拉顺序、张拉力、压力表读数、张拉伸长值、异常现象等,应按附录C表C.0.74的规定做详细记录。 11 预应力张拉应按附录C表C.0.75的规定对每根预应力筋的张拉实测值进行记录。
登录 后就可以进行回答了!