我要提问
要求相关信息
建筑地面、屋面坡度检查记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑地面、屋面坡度
检查记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑地面基层的坡度应符合设计
要
求
,基层表面坡度的允许偏差应不大于房间相应尺寸的2/1000,且不大于30mm。 2 整体面层、砖面层、大理石和花岗石面层表面的坡度应符合设计
要
求
,不得有倒泛水...
详情
烟(风)道、垃圾道施工记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
烟(风)道、垃圾道
施工记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未做烟(风)道、垃圾道检查记录; 2 砖道内壁未全部粉刷; 3 检查记录未经签字; 4 复检结果不合格。
详情
烟(风)道、垃圾道施工记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
烟(风)道、垃圾道
施工记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 烟(风)道、垃圾道应进行实物质量检查与功能检查,应由检查人或复检人填写检查记录。当第一次检查不合格时,应进行整改,再由复检人进行复检。施工记录检查应按附录C表C.0.83规定的内容填写完整。 ...
详情
混凝土施工记录凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土
施工记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 施工配合比调整不正确。 2 未进行混凝土拌和物的坍落度检测。 3 对施工过程出现异常情况未进行处理或未按规定程序处理。 4 混凝土养护不符合
要
求
。 5 未如实填写混凝土施工记录。...
详情
混凝土施工记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土
施工记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 使用现场搅拌混凝土应按附录C表C.0.80的规定填写,使用预拌混凝土应按见附录C表C.0.81的规定填写。 2 拌制混凝土所用的原材料必须合格,并具有出厂合格证、出厂检验报告和进场复验报告等...
详情
混凝土开盘鉴定凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土开盘鉴定
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无混凝土开盘鉴定。 2 开盘鉴定的方法不正确。 3 混凝土开盘鉴定签字手续不齐全。 4 混凝土开盘鉴定无鉴定结果,或鉴定结果不符合本规程第4.6.29条的
要
求
。
详情
混凝土开盘鉴定的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土开盘鉴定
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 凡符合下列情况的现场搅拌混凝土或预拌混凝土,应实行混凝土开盘鉴定,并应按附录C表C.0.79的规定记录。 2 在施工现场搅拌的混凝土,其开盘鉴定应在施工现场进行;预拌混凝土的开盘鉴定除混凝土...
详情
大体积混凝土测温记录凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
大体积混凝土
测温记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无大体积混凝土专项施工方案。 2 无大体积混凝土养护测孔平面图或大体积混凝土测温记录,或填写不完整、签字不齐全。 3 大体积混凝土测温记录数据大部分不满足温控指标的
要
求
或部分严重超标,且...
详情
在每次大体积混凝土浇筑完毕后,应及时按温控技术措施的
要
求
进行保温保湿养护,并应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土
浇筑
保温保湿养护
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)保温保湿养护的持续时间应能保证混凝土浇筑体的里表温差、降温速率、温度应力、收缩应力满足温控指标的
要
求
,且不得少于14天。 2)当实测结果不满足温控指标的
要
求
时,应调整保温养护措施; 3)塑料薄...
详情
温控指标应按设计
要
求
确定,设计没有明确的,宜符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
温控指标
设计要求
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃; 2)混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度) 不宜大于25℃; 3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2℃/天; 4)混凝土浇筑体...
详情
大体积混凝土测温记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
大体积混凝土
测温记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 大体积混凝土工程施工前,应制订专项施工方案。应按《大体积混凝土施工规范》GB 50496规定的计算方法对施工阶段混凝土浇筑体的温度、温度应力、收缩应力及表面保温覆盖层厚度进行试算,并确定施工阶段...
详情
有粘结预应力结构灌浆记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有粘结预应力结构
灌浆记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无有粘结预应力结构灌浆记录或计算数据不准确,结论不明确,签证手续不完整。 2 无标准尺寸水泥浆试件的强度报告。 3 灌浆设备和仪表未经检定或配套标定。
详情
封闭保护应符合设计
要
求
;当设计无具体
要
求
时,应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
封闭保护
设计要求
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)防止锚具腐蚀和遭受机械损伤的有效措施; 2)式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm; 3)预应力筋的保护层厚度处于正常环境时,不应小于20mm;处于易受腐蚀的环境时,不应小于50mm。
详情
有粘结预应力结构灌浆记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有粘结预应力结构
灌浆记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 有粘结预应力筋张拉完毕并经检查合格后,应尽早灌浆。孔道内水泥浆应饱满、密实。 2 应全面检查预应力筋孔道、灌浆孔、排气孔、泌水管等是否畅通。对抽芯成型的混凝土孔道宜用水冲洗后灌浆;对预埋管成...
详情
张拉记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
预应力筋
张拉记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 施工预应力筋张拉记录或计算数据不准确,结论不明确,签证手续不完整。 2 无预应力筋张拉和放张的强度报告。 3 张拉设备和仪表未经检定或配套标定。
详情