建筑物全高测量记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
全高
测量记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑物的4个角点及建筑物转折点及建筑物顶尖处均应设置测量点,当建筑物长度超过30m时中间应加设一处测量点或以30m为间距设立测量点,任何情况下不少于4处。全高测量记录应按附录D表D.0.7的
要
求
...
详情
建筑物标高测量记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
标高
测量记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供是否有建筑物标高测量记录。 2 建筑物标高测量记录内容不齐全。 3 无测量仪器检定合格证明或超过有效使用期。 4 签证手续不完整。 5 测量结果不符合
要
求
。
详情
建筑物标高测量记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
标高
测量记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 结构标高允许偏差应符合设计及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203及相应标准规范规定。 2 标高测量可用水准仪或拉线、钢尺检查。标高...
详情
建筑物垂直度测量记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
垂直度
测量记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑物垂直度测量记录。 2 建筑物垂直度测量记录内容不齐全。 3 垂直度测量布点控制图上的布点不符合
要
求
。 4 无测量仪器检定合格证明或超过有效使用期。 5 签证手续不完整...
详情
建筑物垂直度测量记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
垂直度
测量记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑物的4个角点及建筑物转折点应设置垂直度测量点,当建筑物长度超过30m时,中间应加设一处测量点,当建筑物长度较长时,以30m为间距设立测量点,任何情况下,建筑物外墙全高(查阳角)垂直度测量不应...
详情
有防水
要
求
的外墙面泼水检验记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
外墙面
泼水
检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供有防水
要
求
的外墙面泼水检验记录。 2 有防水
要
求
的外墙面泼水检验记录内容不齐全。 3 泼水检验的外墙面与设计文件
要
求
不一致。 4 签证手续不完整。 5 验收结论不明确。
详情
有防水
要
求
的外墙面泼水检验记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
外墙面
泼水
检验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有防水
要
求
的外墙面泼水检验记录。 2 对照设计文件,核查进行泼水检验的外墙面是否与设计文件
要
求
相一致。 3 核查有防水
要
求
的外墙面泼水检验记录内容是否齐全。 4 核查签证手续...
详情
有防水
要
求
的外墙面淋水试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
外墙面
淋水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 有防水
要
求
的外墙面防水层或面层完成后,应采取泼水或淋雨方法进行检查。外墙面装饰装修工程验收前,必须进行泼水检验,泼水检验记录应符合设计
要
求
及相关规范标准规定,并应按附录D表D.0.4的
要
求
填写完...
详情
有防水
要
求
的地面蓄水试验记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
地面蓄水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供有防水
要
求
的地面蓄水试验记录。 2 有防水
要
求
的地面蓄水试验记录内容不齐全。 3 地面防水工程的施工图与蓄水记录的部位不符。 4 地面蓄水试验方法不符合有关国家、行业、地方标准...
详情
有防水
要
求
的地面蓄水试验记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
地面蓄水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有有防水
要
求
的地面蓄水试验记录。 2 核查有防水
要
求
的地面蓄水试验记录内容是否齐全。 3 核查地面防水工程的施工图与蓄水记录的部位是否相符。 4 核查地面蓄水试验方法是否符合...
详情
有防水
要
求
的地面蓄水试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
地面蓄水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 有防水
要
求
的地面基层(各构造层)和面层完成后,应采取泼水或蓄水方法进行检查;地面工程验收前,必须进行蓄水试验,蓄水试验记录应符合设计
要
求
及现行国家标准《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209...
详情
地下室防水效果检查记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地下室
防水效果
检查记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供地下室防水效果检查记录。 2 地下室防水效果检查记录内容不齐全。 3 地下室防水工程渗漏水量不符合现行国家标准或设计防水等级的标准。 4 设计防水等级不符合现行国家标准
要
求
。 ...
详情
地下室防水效果检查记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地下室
防水效果
检查记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 地下室防水效果检查记录应符合设计
要
求
及现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208规定。 2 所使用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现...
详情
屋面淋(蓄)水试验记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
屋面
淋(蓄)水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供淋(蓄)水试验记录。 2 淋(蓄)水试验记录内容不齐全。 3 淋(蓄)水时间不符合
要
求
。 4 签证手续不完整。 5 结论不明确或不符合
要
求
。 6 蓄水屋面蓄水高不符合设...
详情
屋面淋(蓄)水试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
屋面
淋(蓄)水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 屋面防水工程完成后,应进行淋水或蓄水试验。 2 屋面淋(蓄)水试验应符合设计
要
求
及现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207规定,并应按附录D表D.0.1的规定执行,填写应完整,数...