检验相关信息
同条件养护试件
检
验
资料的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
同条件养护试件
检验资料
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级均应留置同条件养护试件;同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定。 2 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应...
详情
混凝土强度
检
验
资料凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土强度
检验资料
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 混凝土强度
检
验
评定方法不符合标准要求。 2 采用非破损或局部破损的
检
测方法时,
检
测部位未由监理(建设)、施工等各方共同选定。 3 非破损或局部破损
检
测未按国家现行有关标准的规定进行。 4...
详情
混凝土强度
检
验
资料应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土强度
检验资料
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查混凝土强度评定是否符合标准要求。 2 采用非破损或局部破损的
检
测方法时,
检
测部位是否由监理(建设)、施工等各方共同选定。 3 核查非破损或局部破损
检
测是否按国家现行有关标准的规定进行...
详情
混凝土强度
检
验
资料的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土强度
检验资料
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体混凝土强度
检
验
。
检
验
应在监理工程师(或建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。 2 对混凝土强度的
检
验
,应以在混凝土浇...
详情
地基承载力
检
验
及抽样
检
测资料凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地基承载力
检验及抽样检测资料
“不符合要求”情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 应进行地基承载力
检
测的地基处理工程,无地基承载力
检
测报告或
检
测数量不足。 2
检
测报告内容不符合规定,填写不完整,或
检
验
方法不符合要求,结论不正确。 3 地基承载力特征值不满足设计要求,...
详情
地基承载力
检
验
及抽样
检
测资料应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地基承载力
检验及抽样检测资料
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查设计文件及
检
测报告,
检
查
检
测数量是否符合要求。 2 核查
检
测报告格式、内容是否完整,结论是否正确。 3 核查
检
测终止条件是否符合相关规范规定。 4 核查地基承载力特征值是否满足设...
详情
地基承载力
检
验
及抽样
检
测资料的基本要求和内容应符合下列规定:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地基承载力
检验及抽样检测资料
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 设计有要求或协议有约定的,地基应进行承载力
检
验
,且地基承载力特征值应满足设计要求。 2 非复合地基承载力特征值应通过现场载荷试
验
确定,
检
测数量应符合设计要求或协议约定,且每单位工程不应少于3...
详情
地基基础、主体结构
检
验
及抽样
检
测资料应包括
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地基基础、主体结构
检验及抽样
检测资料
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
地基承载力
检
验
及抽样
检
测资料、静力触探
检
(试)
验
及抽样
检
测资料、标准贯入
检
(试)
验
及抽样
检
测资料、原位十字板剪切
检
(试)
验
及抽样
检
测资料、单桩竖向抗压静载
检
(试)
验
及抽样
检
测资料、单桩竖向抗拔静载
检
(...
详情
焊接及机械连接出厂合格证及进场
检
验
报告凡出现哪些情况,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
焊接
机械连接
出厂合格证
进场检验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 不按规定提供
检
验
报告或应见证而未实施见证的。 2 钢材接头力学性能
检
验
报告中,缺少主要项目或任一指标不符合
检
验
标准,且又未按规定进行复
验
。 3 焊接或机械连接
检
验
报告所代表的批量之和少于...
详情
焊接及机械连接出厂合格证及进场
检
验
报告应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
焊接
机械连接
出厂合格证
进场检验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查每份
检
验
报告中
检
验
项目、内容是否按规定填写完整,试件取样数量是否符合要求,
检
验
结果及结论是否正确。 2 对照钢筋隐蔽
验
收记录,核查钢材焊接是否按规定逐批抽样
检
验
,批量总和是否和用量一致。...
详情
钢筋钢筋机械连接
检
验
批量
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢筋钢筋机械连接
检验
批量
数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
钢筋机械连接以同一施工条件下采取同一批材料的同等级、同型式、同规格不超过500个接头为一批,当现场
检
验
连续10个
验
收批抽样合格率为100%,
验
收批的数量可为1000个接头(现场安装同一楼层不足500个...
详情
预埋件钢筋埋弧压力焊T型接头
检
验
批量
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
预埋件钢筋
埋弧压力焊
T型接头
检验
批量
数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
预埋件钢筋埋弧压力焊T型接头以300件同类型预埋件为一批。一周内连续焊接时,可以累计,不足300件时亦按一批。
详情
钢筋电渣压力焊和钢筋气压焊
检
验
批量
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢筋电渣压力焊
钢筋气压焊
检验
批量
数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
钢筋电渣压力焊和钢筋气压焊在现浇混凝土结构中,以同牌号钢筋不大于300个接头为一批;在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头为一批,不足300个仍按一批。
详情
钢筋电弧焊
检
验
批量
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢筋电弧焊
钢筋
检验
批量
数量
现浇混凝土结构
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
钢筋电弧焊在现浇混凝土结构中,以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批。在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头为一批,不足300个仍按一批。
详情
闪光对焊钢筋
检
验
批量
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
闪光对焊
钢筋
检验
批量
数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
闪光对焊以同一台班,同一焊工完成的300个同牌号、同直径的钢筋焊接接头作为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少时,可在一周内累计,若累计仍不足300个接头,则亦按一批。