焊接及机械连接出厂合格证及进场检验报告凡出现哪些情况,应核定为“不符合要求”

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:45     标签: 焊接 机械连接 出厂合格证 进场检验报告 不符合要求情况     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 不按规定提供检验报告或应见证而未实施见证的。 2 钢材接头力学性能检验报告中,缺少主要项目或任一指标不符合检验标准,且又未按规定进行复验。 3 焊接或机械连接检验报告所代表的批量之和少于实际接头数量。 4 电弧焊、电渣压力焊、机械连接接头所使用的焊条、焊剂、连接件无合格证及检验报告,或连接件的性能不符合设计要求和标准的规定。 5 进口钢材焊接前未做化学成分检验或化学检验报告中的碳、硫、磷、锰、硅元素的含量及碳当量不符合有关规定,或未做可焊性检验。