核定相关信息
排水干管通球试验记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水
干管通球
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 试验结果不符合规范要求,亦未返修及复试。 2 试验方法不正确,数据不真实,签证不完整。
详情
消防管道、燃气管道压力试验记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
消防管道
燃气管道
压力试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无消防管道强度及严密性试验记录或无燃气管道、设备强度及严密性试验记录。 2 试验结果达不到设计要求或规范标准的有关规
定
,且无复试记录与处理结论。 3 强度和严密性试验记录中存在试...
详情
卫生器具满水试验记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
卫生器
满水试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 满水试验和通水中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。 2 记录中缺项较多,不真实,签证不齐全。
详情
暖气管道、散热器压力试验记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
暖气管道
散热器
压力试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无暖气管道压力试验记录或无散热器压力试验记录。 2 试验结果达不到设计要求或规范标准的有关规
定
,且无复试记录与处理结论。 3 强度和严密性试验记录中存在试验内容、部位不全,程序不...
详情
给水管道通水试验记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
给水
管道通水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通水试验中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。 2 记录中缺项较多,不真实,签证不齐全。
详情
室内环境检测报告凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室内
环境检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无室内环境污染物浓度检测报告。 2 检测批量、项目不全或检测结果不合格。
详情
建筑节能系统节能性能检测记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能系统
节能性能
检测记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑节能系统节能性能检测记录。 2
核
查检验方法不符合规
定
。 3 抽样数量、检测部位和合格判
定
标准不符合合同约
定
、设计要求和相关规范规
定
。 4 出具检测报告的检测单位未具有相...
详情
建筑节能围护结构现场实体检验记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能
围护结构
现场实体
检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑节能围护结构现场实体检验记录。 2 检验方法不符合规
定
。 3 抽样数量、检测部位和合格判
定
标准不符合合同约
定
、设计要求和相关规范规
定
。 4 出具检测报告的检测单位未具有相...
详情
建筑物沉降观测测量记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
沉降观测
测量记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑物沉降观测测量记录。 2 水准点的数量、位置与埋设不符合要求。 3 观测点的布置不合理,位置、数量不能反映建筑物变形特征。 4 观测时间、次数不符合要求。 5 沉降观测...
详情
幕墙后置埋件的现场拉拔试验报告凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
幕墙
后置埋件
现场拉拔
试验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供幕墙后置埋件的现场拉拔试验报告。 2 检验数量不符合规
定
。 3 试验结果不符合规
定
。 4 试验分批不符合规
定
。 5 出具检测报告的检测单位未具有相应检测资质。 6 检测...
详情
建筑外墙金属、塑窗的“三性”检测报告凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
外墙
金属、塑窗
“三性”检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供外窗“三性”检测报告。 2 不同类型的外窗未能分别提供“三性”检测报告。 3 送检试件的数量不符合抽样规
定
。 4 性能检测结果不满足工程设计文件中的相应性能指标要求。 5 ...
详情
建筑幕墙的“四性”检测报告凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
幕墙
“四性”检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑幕墙的“四性”检测报告。 2 玻璃、幕墙、石材等不同类型的幕墙未能分别提供“四性”检测报告。 3 检测报告中试件单元的选取不符合规
定
。 4 性能检测结果不满足工程设计文件中...
详情
抽气(风)道检查记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
抽气(风)道
检查记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供抽气(风)道检查记录。 2 抽气(风)道检查记录内容不齐全。 3
核
查抽气(风)道的位置、编号及数量不符合规
定
。 4 抽气(风)道检查记录内容不齐全。 5 签证手续不完整。...
详情
建筑物全高测量记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
全高
测量记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑物全高测量记录。 2 建筑物全高测量记录内容不齐全。 3 无测量仪器检
定
合格证明或超过有效使用期。 4 签证手续不完整。 5 测量结果不符合要求。
详情
建筑物标高测量记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
标高
测量记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供是否有建筑物标高测量记录。 2 建筑物标高测量记录内容不齐全。 3 无测量仪器检
定
合格证明或超过有效使用期。 4 签证手续不完整。 5 测量结果不符合要求。