表3.0.14 单位(子单位)工程观感质量抽查数量及评价表
|
项目 |
序号 |
观 感 抽 查 项 目 |
抽 查 数 量 |
|
建筑与结构 |
1 |
室外墙面、变形缝、水落管及屋面 |
全数检查 |
|
2 |
室内墙面、室内顶棚、室内地面 |
按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于3个自然间,不足3间时应全数检查 |
|
|
3 |
楼梯、踏步、护栏 |
按楼层数的10%抽查,且不少于3层 |
|
|
4 |
门窗 |
按不同类型各自总量的5%抽查,且不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于6樘,不足6樘时应全数检查 |
|
|
给排水与采暖 |
1 |
管道接口、坡度、支架 |
管道接口、支架按不同类型各抽查不少于10个,不足10个时应全数检查;管道坡度按不同类型各自总量的10%抽查,且各不少于5段,不足5段时应全数检查 |
|
2 |
卫生器具、支架、阀门 |
按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查 |
|
|
3 |
检查口、扫除口、地漏 |
按各自总量的10%抽查,且各不少于5处(个),不足5处(个)时应全数检查 |
|
|
4 |
散热器、支架 |
按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查 |
|
|
建筑电气 |
1 |
配电箱、盘、板、接线盒 |
配电箱(盘、板)按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查;接线盒一般按总量的5%抽查,且不少于10个 |
|
2 |
设备器具、开关、插座 |
按各自总量的10%抽查,且不少于10个,不足10个时应全数检查 |
|
|
3 |
防雷、接地 |
防雷、工作、重复接地及系统保护接地应全数检查;线路、设备接地及等电位联结等按各自总量的10%抽查,且不少于10处,不足10处时应全数检查 |
|
|
智能建筑 |
1 |
机房设备安装及布局 |
按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查 |
|
2 |
现场设备安装 |
按各自总量的5%抽查,且不少于10台(个),不足10台(个)时应全数检查 |
|
|
通风与空调 |
1 |
风管、支架 |
按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查 |
|
2 |
风口、风阀 |
按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查 |
|
|
3 |
风机、空调设备 |
按总量的10%抽查,且不少于1台 |
|
|
4 |
阀门、支架 |
按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查 |
续表3.0.14
|
项目 |
序号 |
观 感 抽 查 项 目 |
抽 查 数 量 |
|
|
5 |
水泵、冷却塔 |
全数检查 |
|
6 |
绝热 |
按总量的10%抽查,其中风管部件、阀门不少于2个,管道阀门、过滤器不少于5个,不足最低数时应全数检查 |
|
|
质 量 评 价 |
1 抽查结果有90%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为好。 2 抽查结果有80%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为一般。 3 抽查结果达不到80%的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,评价为差。评价为差的子目应进行返修。 |
||