告
的基本要求和内容应符合哪些要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
见证检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑工程中涉及结构安全的试件和材料应在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门资质认可的对外检测单位进行检测。 2 涉及结构...
详情
饰面砖及砂浆粘结强度检测
报
告
出现哪些情况,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
饰面砖
砂浆粘结强度检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无外墙饰面砖粘结强度检测
报
告
或外墙及顶棚的抹灰砂浆拉伸粘结强度检测
报
告
。 2 外墙饰面砖粘结强度试验的样板件与工程实体不符。 3 外墙及顶棚的抹灰砂浆拉伸粘结强度检测
报
告
不在工程实体上进...
详情
饰面砖及砂浆粘结强度检测
报
告
应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
饰面砖
砂浆粘结强度检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查施工日记,核查外墙饰面砖是否在粘贴前和施工过程中在相同基层上做样板件,粘结强度试验方法和结果是否符合现行标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JG110的规定。 2 核查外墙及顶棚的抹灰...
详情
饰面砖及砂浆粘结强度检测
报
告
的基本要求和内容应符合哪些要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
饰面砖
砂浆粘结强度检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验,其检验方法和结果应符合现行标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JG110的规定。 2 抹灰砂浆施...
详情
焊接及机械连接出厂合格证及进场检验
报
告
凡出现哪些情况,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
焊接
机械连接
出厂合格证
进场检验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 不按规定提供检验
报
告
或应见证而未实施见证的。 2 钢材接头力学性能检验
报
告
中,缺少主要项目或任一指标不符合检验标准,且又未按规定进行复验。 3 焊接或机械连接检验
报
告
所代表的批量之和少于...
详情
焊接及机械连接出厂合格证及进场检验
报
告
应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
焊接
机械连接
出厂合格证
进场检验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查每份检验
报
告
中检验项目、内容是否按规定填写完整,试件取样数量是否符合要求,检验结果及结论是否正确。 2 对照钢筋隐蔽验收记录,核查钢材焊接是否按规定逐批抽样检验,批量总和是否和用量一致。...
详情
焊接及机械连接出厂合格证及进场检验
报
告
的基本要求和内容应符合哪些规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
焊接
机械连接
出厂合格证
进场检验报告
要求
内容
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 凡采用焊接或机械连接的受力钢筋均应有力学性能检验
告
,其被连接母材质量检验结果均必须符合设计及有关标准的规定。 2 在正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合...
详情
混凝土抗水渗透试验
报
告
凡出现哪些情况,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土抗水渗透试验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 有抗渗要求的混凝土无抗水渗透试验
报
告
或试件留置组数明显不足、部位不符。 2 试验
报
告
主要内容不全,无最大水压力和破坏特征记录。 3 混凝土抗水渗透试验结果不合格,又无鉴定处理记录和设计方...
详情
混凝土抗水渗透试验
报
告
应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土抗水渗透试验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核对设计图纸,施工记录、混凝土配合比设计
报
告
、混凝土抗水渗透试验
报
告
,核查试件的取样组数、制作日期、取样部件等是否与规定相符,留置数量是否满足要求。 2 核查混凝土抗水渗透试验
报
告
中的内容是...
详情
混凝土抗水渗透试验
报
告
的基本要求和内容应符合哪些要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土抗水渗透试验报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 混凝土应按设计要求的抗渗性能提供符合附录C表C.0.43规定的试件抗水渗透试验
报
告
。 2 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土连续浇筑每5...
详情
混凝土试件抗压强度试验
报
告
凡出现哪些情况,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土试件抗压强度试验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 混凝土无试件强度试验
报
告
或试件留置组数不足。 2 试验
报
告
主要内容不全或应见证而未实施见证的。 3 混凝土试件抗压强度验收评定为不合格,又无鉴定处理记录和设计签认。或验收评定方法、计算错...
详情
混凝土试件抗压强度试验
报
告
应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土试件抗压强度试验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核对设计图纸、施工记录、混凝土强度试块抗压强度试验
报
告
,核查试块的取样组数,制作日期,取样部位等是否相符,留置数量是否满足要求。 2 核查试验
报
告
中的内容是否填写完整,养护龄期是否符合要求,...
详情
混凝土试件抗压强度试验
报
告
的基本要求和内容应符合哪些规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土试件抗压强度试验报告
要求
内容
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 混凝土应按设计要求的抗压强度提供符合附录C表C.0.41、C.0.42规定的试件抗压强度试验
报
告
。 2 结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:...
详情
混凝土配合比设计
报
告
凡出现哪些情况 ,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土配合比设计报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无试验室提供的配合比
报
告
,或实际所用的原材料与配合比存在明显差异。 2 配合比试验
报
告
主要内容不全或配合比设计未按规范和设计要求进行。 3 混凝土配合比的组成材料未经检验或检验结果主要指...
详情
混凝土配合比设计
报
告
应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土配合比设计报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核对设计图纸、施工记录和配合比试验
报
告
,核查混凝土配合比是否按设计的混凝土特性和不同强度等级提供,当混凝土的组成材料变化时,其配合比是否重新确定。 2 核查混凝土配合比试验
报
告
,内容是否完整...
详情
← 上一页
下一页 →
×
分享页面
QQ分享
空间分享
微信分享
微博分享