建筑物标高测量记录的基本要求和
内
容
应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
标高
测量记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 结构标高允许偏差应符合设计及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203及相应标准规范规定。 2 标高测量可用水准仪或拉线、钢尺检查。标高...
详情
建筑物垂直度测量记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
垂直度
测量记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑物的4个角点及建筑物转折点应设置垂直度测量点,当建筑物长度超过30m时,中间应加设一处测量点,当建筑物长度较长时,以30m为间距设立测量点,任何情况下,建筑物外墙全高(查阳角)垂直度测量不应...
详情
有防水要求的外墙面淋水试验记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
外墙面
淋水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 有防水要求的外墙面防水层或面层完成后,应采取泼水或淋雨方法进行检查。外墙面装饰装修工程验收前,必须进行泼水检验,泼水检验记录应符合设计要求及相关规范标准规定,并应按附录D表D.0.4的要求填写完...
详情
有防水要求的地面蓄水试验记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
地面蓄水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 有防水要求的地面基层(各构造层)和面层完成后,应采取泼水或蓄水方法进行检查;地面工程验收前,必须进行蓄水试验,蓄水试验记录应符合设计要求及现行国家标准《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209...
详情
地下室防水效果检查记录的基本要求和
内
容
应符合下列要
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地下室
防水效果
检查记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 地下室防水效果检查记录应符合设计要求及现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208规定。 2 所使用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现...
详情
屋面淋(蓄)水试验记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
屋面
淋(蓄)水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 屋面防水工程完成后,应进行淋水或蓄水试验。 2 屋面淋(蓄)水试验应符合设计要求及现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207规定,并应按附录D表D.0.1的规定执行,填写应完整,数...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批
分项
分部(子分部)工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通风与空调分部工程应包括送、排风系统,防、排烟系统,除尘系统,空调系统,净化空调系统,制冷系统,空调水系统等子分部工程。 2 各子分部工程应由下列各分项组成: 1)送、排风系统:风...
详情
通风、空调系统调试记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
调试
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通风、空调系统调试记录应包括设备单机试运转及调试和系统无生产负荷下的联合试运转及调试。 2 设备单机试运转及调试应符合下列规定: 1)通风机、空调机组中的风机以及冷却塔中的风机...
详情
制冷设备运行调试记录的基本要求和
内
容
应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 制冷设备运行调试记录应包括整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵)的运行调试记录。 2 制冷设备安装完毕后必须进行调试,调试后各项技术参数必须符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气...
详情
隐蔽工程记录应包括下列
内
容
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
记录
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)品种、规格、数量; 2)部位、位置、标高; 3)设计图纸或现行质量验收规范的要求; 4)隐蔽工程的质量状况。
详情
隐蔽工程验收记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通风与空调工程系统中的风管或管道,被安装于封闭的部位(如吊顶
内
)或埋设与结构
内
或直接埋地时,必须进行隐蔽工程验收。在结构做永久性封闭前,必须对该部分将被隐蔽的风管或管道施工质量进行验收。当风管或...
详情
水系统管道强度及严密性试验记录基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道强度及严密性试验记录基本要求和内容应符合下列要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 水系统管道强度试验和严密性试验应包括冷(热)水、冷却水和阀门的强度及严密性试验,以及管道系统冲洗记录和冷凝水管道系统充水记录。 2 水系统管道安装前,应清除
内
部污垢和杂物,系统安装完毕后,应...
详情
风管强度及严密性试验记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管强度
严密性
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 风管批量制作前,对风管的制作工艺应进行强度验证试验,风管强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,在试验压力下,风管接缝应无开裂,且弹性变形量在压力消失后恢复原状的为强度试验合格;风管强度试验记录...
详情
制冷系统严密性试验记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 制冷系统严密性试验应包括组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组的管道严密性试验,其记录包括制冷系统清洗吹污记录和制冷系统气密性试验记录。 2 制冷设备的各项严密性试验的技术数据应符合设备技术...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 主要原材料、成品、半成品和设备必须具有出厂合格证,设备还必须有铭牌和产品说明书等完整的设备技术文件。采用新材料、新工艺、新技术、新设备的应符合本规程第4.11.1条的规定。 2 进口通风与空...