钢筋相关信息
钢
筋
保护层厚度检验资料的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢筋保护层
厚度检验资料
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 涉及混凝结构安全的重要部位应进行结构实体的
钢
筋
保护层厚度检验。检验应在监理工程师(或建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。 2
钢
筋
保护层厚度检验的结构部位,应由...
详情
张拉控制应力限值
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
消除应力钢丝
钢绞线
热处理钢筋
张拉控制应力限值
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1.消除应力
钢
丝、
钢
绞线:先张法为0.75 fptk;后张法为0.75 fptk 2.热处理
钢
筋
:先张法为0.70 fptk;后张法为0.65 fptk
详情
混凝土和
钢
筋
混凝土灌注桩,应进行成孔质量检查,且符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土
钢筋混凝土
灌注桩
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)当设计无要求时灌注桩孔底沉渣厚度应符合:端承桩≤50mm;摩擦桩≤150mm;套管成孔的灌注桩不得有沉渣。泥浆护壁孔底500mm以内的泥浆相对密度应小于1.25;含砂率不得大于8%;黏度不得大于2...
详情
混凝土和
钢
筋
混凝土灌注桩(包括泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、人工挖孔灌注桩和套管成孔灌注桩等...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土
钢筋混凝土
灌注桩
泥浆护壁成孔灌注桩
干作业成孔灌注桩
人工挖孔灌注桩
套管成孔灌注桩
检查内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
桩位轴线、孔径、垂直度、持力层土层情况、孔底沉渣厚度及孔的深度检查等,对于泥浆护壁成孔的桩还应进行孔底泥浆比重的测定,并将检查结果记录在附录C表C.0.65
详情
钢
筋
混凝土工程隐蔽记录凡出现哪些情况,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢筋混凝土工程
隐蔽记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无隐蔽工程验收记录。 2 隐蔽工程验收记录不能反映
钢
筋
的品种、规格、数量、位置、间距等。 3 主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 4 隐...
详情
钢
筋
混凝土工程隐蔽记录应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢筋混凝土工程
隐蔽记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查
钢
筋
的产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告是否合格,并与实际
钢
筋
相符。 2 核对纵向受力
钢
筋
的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。 3 核对
钢
筋
的连接方式、接头位置、接头面...
详情
钢
筋
混凝土工程隐蔽记录的基本要求和内容应符合哪些规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢筋混凝土工程
隐蔽记录
要求
内容
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
钢
筋
混凝土工程
钢
筋
必须在
钢
筋
检验批质量验收合格,模板安装完毕前或浇捣混凝土前,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并应按附录C表C.0.49的规定填写隐蔽工程验收记录。 2 纵向受力
钢
筋
的品种、规...
详情
混凝土灌注桩
钢
筋
笼隐蔽凡出现哪些情况,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土灌注桩钢筋笼
隐蔽
出现情况核定为
不符合要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无隐蔽工程验收记录。 2 隐蔽工程验收记录不能体现
钢
筋
的品种、规格、数量、长度、连接方式等。 3 主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 ...
详情
混凝土灌注桩
钢
筋
笼隐蔽应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土灌注桩钢筋笼
隐蔽
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查
钢
筋
合格证、性能检验报告和复验报告是否符合设计要求。 2 核查
钢
筋
连接方式和焊接试验报告是否符合设计要求。 3 核查
钢
筋
的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。 4 核查主
筋
...
详情
混凝土灌注桩
钢
筋
笼隐蔽记录的基本要求和内容应符合哪些规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土灌注桩钢筋笼
隐蔽记录
要求
内容
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 必须在
钢
筋
检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并按附录C表C.0.49的规定填写隐蔽工程验收记录。 2 放置
钢
筋
笼前,应对原材料、
钢
筋
连接件、
钢
筋
笼进行检查。 3 主
筋
、...
详情
现场预制桩
钢
筋
安装隐蔽记录凡出现哪些情况,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
现场预制桩钢筋安装隐蔽记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无隐蔽工程验收记录。 2 隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,不能体现
钢
筋
的品种、规格、数量、位置等。 3 主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关标准的要求,且未采取措施进行处...
详情
现场预制桩
钢
筋
安装隐蔽记录应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
现场预制桩
钢筋安装
隐蔽记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查
钢
筋
合格证、性能检验报告和复验报告是否符合设计要求。 2 核查
钢
筋
连接方式和试验报告。 3 核查
钢
筋
的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。 4 核查主
筋
距桩顶距离、多节桩锚...
详情
现场预制桩
钢
筋
安装隐蔽记录的基本要求和内容应符合哪些规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
现场预制桩
钢筋安装
隐蔽记录
要求
内容
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 现场预制桩
钢
筋
必须在
钢
筋
检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并应按附录C表C.0.49的规定填写隐蔽工程验收记录。 2 预制桩工程所使用的
钢
材、焊接材料等质量应符合规范和设计...
详情
钢
筋
钢
筋
机械连接检验批量
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢筋钢筋机械连接
检验
批量
数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
钢
筋
机械连接以同一施工条件下采取同一批材料的同等级、同型式、同规格不超过500个接头为一批,当现场检验连续10个验收批抽样合格率为100%,验收批的数量可为1000个接头(现场安装同一楼层不足500个...
详情
预埋件
钢
筋
埋弧压力焊T型接头检验批量
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
预埋件钢筋
埋弧压力焊
T型接头
检验
批量
数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
预埋件
钢
筋
埋弧压力焊T型接头以300件同类型预埋件为一批。一周内连续焊接时,可以累计,不足300件时亦按一批。