混凝土和钢筋混凝土灌注桩,应进行成孔质量检查,且符合下列规定

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:45     标签: 混凝土 钢筋混凝土 灌注桩 规定     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1)当设计无要求时灌注桩孔底沉渣厚度应符合:端承桩≤50mm;摩擦桩≤150mm;套管成孔的灌注桩不得有沉渣。泥浆护壁孔底500mm以内的泥浆相对密度应小于1.25;含砂率不得大于8%;黏度不得大于28s。 2)灌注桩的深度控制应以设计要求为依据。对于沉管桩还应根据地质条件、贯入度等因素综合确定,贯入度控制标准:振动沉管桩在最后一次抬架的贯入度应符合设计或试桩规定的要求;锤击沉管桩最后三阵10击的贯入度,应满足规范规定或按试桩确定。 3)灌注桩混凝土充盈系数应大于1。 4)人工挖孔桩应复验孔底持力层土(岩)性。