管道系统安装完毕,且外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无
规
定
时,水压试验应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道系统
设计无规定
水压试验
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)冷热水、冷却水系统试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。 2)对于大型或高层建筑垂...
详情
风管系统的严密性检验应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管系统
严密性
检验
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率应为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测,漏光法检测应为全数进行。当漏光法检测不合格时应按
规
定
的抽检率作漏风量测试。采用...
详情
系统技术、操作和维护手册基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统技术、操作和维护手册
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各系统应有技术、操作和维护手册。 2 技术文件应包括:系统功能说明及性能指标,系统结构图,竣工平面图(设置布置与布线图)、控制室布置图、设备接线图、设备清单等。 3 技术、操作和...
详情
住宅(小区)智能化功能检测记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
住宅(小区)智能化
功能检测记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 住宅(小区)智能化功能检测记录应包括火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、通信网络系统、信息网络系统、监控与管理系统、家庭控制器、综合布线系统、电源和接地、环境、室外设备及管网等系统。 2...
详情
综合布线系统功能检测记录的核
定
原则应按本
规
程第7.4.4条的
规
定
执行。
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
综合布线系统
功能检测记录
核定原则
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
7.4.19 综合布线系统功能检测记录的核
定
原则应按本
规
程第7.4.4条的
规
定
执行。
详情
综合布线系统功能检测记录的核查办法应按本
规
程第7.4.3条的
规
定
执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
综合布线系统
功能检测记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
综合布线系统功能检测记录的核查办法应按本
规
程第7.4.3条的
规
定
执行
详情
隐蔽工程应按现行标准建筑电气工程施工质量验收
规
范》GB 50303及《智能建筑工程质量验收
规
范》G...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303
《智能建筑工程质量验收规范》
GB50339
检查内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)品种、
规
格、数量; 2)部位、标高、坐标; 3)质量标准要求; 4)安装质量情况。
详情
建筑电气分部工程质量验收可根据工程实际,按子分部工程进行验收,或按分项工程进行验收,并应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑电气分部工程
质量验收
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)采取子分部工程质量验收的,在子分部工程中所有分项工程质量验收合格后应进行子分部工程质量验收,并应按质控附录C表C.0.198~C.0.203的要求填写子分部工程质量验收记录;所有子分部工程质量验收...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 检验批、分项工程、子分部工程的划分应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑电气工程施工质量验收
规
范》GB 50303的
规
定
。对于工程中出现现行国家标准未
规
定
的分...
详情
隐蔽工程的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程的基本要求和内容应符合下列规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 电气安装隐蔽工程主要项目应包括下列内容: 1)利用建筑物基础的接地体、人工接地体、接地模块; 2)利用建筑物柱内主筋的引下线和暗装的引下线; 3)接地线、均压环、接闪器、等电位联结等; ...
详情
接地、绝缘电阻测试记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
接地、绝缘电阻
测试记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 接地电阻测试记录应包括现行标准《建筑电气工程质量验收
规
范》GB50303、《建筑物防雷工程施工与质量验收
规
范》GB50601
规
定
的和设计要求的建筑物(构筑物)、电气设备(系统)的避雷接地、保护接...
详情
高压的电气设备、布线系统和继电保护系统以及高压电器、高压电缆的调试、交接试验工作应由有资质的调试单位...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
高压的电气设备
布线系统
继电保护系统
高压电器
高压电缆的调试
交接试验
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)调试人员应按有关
规
定
持证上岗; 2)调试用的各类计量器具应检
定
合格,并在有效期内使用; 3)调试单位应出具调试报告、交接试验报告,并提交安装单位归档。
详情
低压电气动力设备试运行应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
低压电气动力设备
试运行
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)试运行前应编制书面试运行方案,明确试运行程序和步骤; 2)试运行方案应经施工单位审查批准和监理单位确认; 3)试运行前动力设备和线路的调试、交接试验以及绝缘电阻测试应合格; 4)控制回路模拟...
详情
发电机组试运行应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
发电机组试运行
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)试运行前应编制书面试运行方案,明确试运行程序和步骤; 2)试运行方案应经施工单位审查批准和监理单位确认; 3)空载试运行前,静态试验、随机配电盘控制柜接线应检查合格; 4)负荷试运行前,机组...
详情
高、低压变配电系统试运行应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
高、低压变配电系统
试运行
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)应编制书面试运行方案,明确试运行程序和步骤; 2)试运行方案应经施工单位审查批准和监理单位确认; 3)试运行前应完成的电气调试、交接试验合格; 4)二次回路应在绝缘电阻测试合格后,方可接通控...
详情