求
的地面蓄水试验记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
地面蓄水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供有防水
要
求
的地面蓄水试验记录。 2 有防水
要
求
的地面蓄水试验记录内容不齐全。 3 地面防水工程的施工图与蓄水记录的部位不符。 4 地面蓄水试验方法不符合有关国家、行业、地方标准...
详情
有防水
要
求
的地面蓄水试验记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
地面蓄水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有有防水
要
求
的地面蓄水试验记录。 2 核查有防水
要
求
的地面蓄水试验记录内容是否齐全。 3 核查地面防水工程的施工图与蓄水记录的部位是否相符。 4 核查地面蓄水试验方法是否符合...
详情
有防水
要
求
的地面蓄水试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
地面蓄水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 有防水
要
求
的地面基层(各构造层)和面层完成后,应采取泼水或蓄水方法进行检查;地面工程验收前,必须进行蓄水试验,蓄水试验记录应符合设计
要
求
及现行国家标准《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209...
详情
地下室防水效果检查记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地下室
防水效果
检查记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供地下室防水效果检查记录。 2 地下室防水效果检查记录内容不齐全。 3 地下室防水工程渗漏水量不符合现行国家标准或设计防水等级的标准。 4 设计防水等级不符合现行国家标准
要
求
。 ...
详情
地下室防水效果检查记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地下室
防水效果
检查记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 地下室防水效果检查记录应符合设计
要
求
及现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208规定。 2 所使用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现...
详情
屋面淋(蓄)水试验记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
屋面
淋(蓄)水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供淋(蓄)水试验记录。 2 淋(蓄)水试验记录内容不齐全。 3 淋(蓄)水时间不符合
要
求
。 4 签证手续不完整。 5 结论不明确或不符合
要
求
。 6 蓄水屋面蓄水高不符合设...
详情
屋面淋(蓄)水试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
屋面
淋(蓄)水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 屋面防水工程完成后,应进行淋水或蓄水试验。 2 屋面淋(蓄)水试验应符合设计
要
求
及现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207规定,并应按附录D表D.0.1的规定执行,填写应完整,数...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批
分项
分部(子分部)工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录,或检验批缺漏较多。 2 检验批主控项目的验收检查项目缺漏。 3 检验批的验收检查项目不符合
要
求
,有关人员签证不齐全。
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批
分项
分部(子分部)工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通风与空调分部工程应包括送、排风系统,防、排烟系统,除尘系统,空调系统,净化空调系统,制冷系统,空调水系统等子分部工程。 2 各子分部工程应由下列各分项组成: 1)送、排风系统:风...
详情
通风、空调系统调试记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
调试
记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按
要
求
进行单机试运转及系统调试,单机或系统调试不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计
要
求
、施工规范或设备技术文件的规定,又未进行处理及复试。 ...
详情
通风、空调系统调试记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
调试
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通风、空调系统调试记录应包括设备单机试运转及调试和系统无生产负荷下的联合试运转及调试。 2 设备单机试运转及调试应符合下列规定: 1)通风机、空调机组中的风机以及冷却塔中的风机...
详情
制冷设备运行调试记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按
要
求
进行调试,调试项目不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设备技术文件和现行国家标准的规定,又未进行处理及复试。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4...
详情
制冷设备运行调试记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 制冷设备运行调试记录应包括整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵)的运行调试记录。 2 制冷设备安装完毕后必须进行调试,调试后各项技术参数必须符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气...
详情
隐蔽工程验收记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐蔽项目未进行隐蔽验收已隐蔽,隐蔽部位有缺漏项。 2 需
要
绝热的风管或管道在绝热工程施工前未进行隐蔽验收。 3 隐蔽验收记录内容不完整,有关人员签证不齐全,结论不明确。
详情
隐蔽工程验收记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通风与空调工程系统中的风管或管道,被安装于封闭的部位(如吊顶内)或埋设与结构内或直接埋地时,必须进行隐蔽工程验收。在结构做永久性封闭前,必须对该部分将被隐蔽的风管或管道施工质量进行验收。当风管或...