那云知道
我要提问
要求相关信息
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批
分项
分部(子分部)工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录,或检验批缺漏较多。 2 检验批主控项目的验收检查项目缺漏。 3 检验批的验收检查项目不符合
要
求
,有关人员签证不齐全。
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批
分项
分部(子分部)工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通风与空调分部工程应包括送、排风系统,防、排烟系统,除尘系统,空调系统,净化空调系统,制冷系统,空调水系统等子分部工程。 2 各子分部工程应由下列各分项组成: 1)送、排风系统:风...
详情
通风、空调系统调试记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
调试
记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按
要
求
进行单机试运转及系统调试,单机或系统调试不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计
要
求
、施工规范或设备技术文件的规定,又未进行处理及复试。 ...
详情
通风、空调系统调试记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
调试
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通风、空调系统调试记录应包括设备单机试运转及调试和系统无生产负荷下的联合试运转及调试。 2 设备单机试运转及调试应符合下列规定: 1)通风机、空调机组中的风机以及冷却塔中的风机...
详情
制冷设备运行调试记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按
要
求
进行调试,调试项目不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设备技术文件和现行国家标准的规定,又未进行处理及复试。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4...
详情
制冷设备运行调试记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 制冷设备运行调试记录应包括整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵)的运行调试记录。 2 制冷设备安装完毕后必须进行调试,调试后各项技术参数必须符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气...
详情
隐蔽工程验收记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐蔽项目未进行隐蔽验收已隐蔽,隐蔽部位有缺漏项。 2 需
要
绝热的风管或管道在绝热工程施工前未进行隐蔽验收。 3 隐蔽验收记录内容不完整,有关人员签证不齐全,结论不明确。
详情
隐蔽工程验收记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通风与空调工程系统中的风管或管道,被安装于封闭的部位(如吊顶内)或埋设与结构内或直接埋地时,必须进行隐蔽工程验收。在结构做永久性封闭前,必须对该部分将被隐蔽的风管或管道施工质量进行验收。当风管或...
详情
水系统管道强度试验、严密性试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按
要
求
进行管道和阀门的强度、严密性试验以及冷凝水系统充水试验,试验系统不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计
要
求
和施工规范的规定,又未进行处理及复...
详情
管道系统安装完毕,且外观检查合格后,应按设计
要
求
进行水压试验。当设计无规定时,水压试验应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道系统
设计无规定
水压试验
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)冷热水、冷却水系统试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。 2)对于大型或高层建筑垂...
详情
水系统管道强度及严密性试验记录基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道强度及严密性试验记录基本要求和内容应符合下列要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 水系统管道强度试验和严密性试验应包括冷(热)水、冷却水和阀门的强度及严密性试验,以及管道系统冲洗记录和冷凝水管道系统充水记录。 2 水系统管道安装前,应清除内部污垢和杂物,系统安装完毕后,应...
详情
风管强度及严密性试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管
强度
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按
要
求
进行严密性试验,试验系统不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计
要
求
和施工质量规范的规定,又未进行处理及复试。 3 试验数据不真实,...
详情
风管强度及严密性试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管强度
严密性
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 风管批量制作前,对风管的制作工艺应进行强度验证试验,风管强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,在试验压力下,风管接缝应无开裂,且弹性变形量在压力消失后恢复原状的为强度试验合格;风管强度试验记录...
详情
制冷系统严密性试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按
要
求
进行试验,试验项目不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计及设备技术文件。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4 测试用...
详情
制冷系统严密性试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 制冷系统严密性试验应包括组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组的管道严密性试验,其记录包括制冷系统清洗吹污记录和制冷系统气密性试验记录。 2 制冷设备的各项严密性试验的技术数据应符合设备技术...
详情