核定相关信息
建筑物垂直度测量记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
垂直度
测量记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑物垂直度测量记录。 2 建筑物垂直度测量记录内容不齐全。 3 垂直度测量布点控制图上的布点不符合要求。 4 无测量仪器检
定
合格证明或超过有效使用期。 5 签证手续不完整...
详情
有防水要求的外墙面泼水检验记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
外墙面
泼水
检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供有防水要求的外墙面泼水检验记录。 2 有防水要求的外墙面泼水检验记录内容不齐全。 3 泼水检验的外墙面与设计文件要求不一致。 4 签证手续不完整。 5 验收结论不明确。
详情
有防水要求的地面蓄水试验记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
地面蓄水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供有防水要求的地面蓄水试验记录。 2 有防水要求的地面蓄水试验记录内容不齐全。 3 地面防水工程的施工图与蓄水记录的部位不符。 4 地面蓄水试验方法不符合有关国家、行业、地方标准...
详情
地下室防水效果检查记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地下室
防水效果
检查记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供地下室防水效果检查记录。 2 地下室防水效果检查记录内容不齐全。 3 地下室防水工程渗漏水量不符合现行国家标准或设计防水等级的标准。 4 设计防水等级不符合现行国家标准要求。 ...
详情
屋面淋(蓄)水试验记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
屋面
淋(蓄)水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供淋(蓄)水试验记录。 2 淋(蓄)水试验记录内容不齐全。 3 淋(蓄)水时间不符合要求。 4 签证手续不完整。 5 结论不明确或不符合要求。 6 蓄水屋面蓄水高不符合设...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批
分项
分部(子分部)工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录,或检验批缺漏较多。 2 检验批主控项目的验收检查项目缺漏。 3 检验批的验收检查项目不符合要求,有关人员签证不齐全。
详情
通风、空调系统调试记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
调试
记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行单机试运转及系统调试,单机或系统调试不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计要求、施工规范或设备技术文件的规
定
,又未进行处理及复试。 ...
详情
制冷设备运行调试记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行调试,调试项目不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设备技术文件和现行国家标准的规
定
,又未进行处理及复试。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4...
详情
隐蔽工程验收记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐蔽项目未进行隐蔽验收已隐蔽,隐蔽部位有缺漏项。 2 需要绝热的风管或管道在绝热工程施工前未进行隐蔽验收。 3 隐蔽验收记录内容不完整,有关人员签证不齐全,结论不明确。
详情
水系统管道强度试验、严密性试验记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行管道和阀门的强度、严密性试验以及冷凝水系统充水试验,试验系统不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计要求和施工规范的规
定
,又未进行处理及复...
详情
风管强度及严密性试验记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管
强度
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行严密性试验,试验系统不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计要求和施工质量规范的规
定
,又未进行处理及复试。 3 试验数据不真实,...
详情
制冷系统严密性试验记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行试验,试验项目不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计及设备技术文件。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4 测试用...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 主要设备、材料、成品与半成品合格证中的技术性能不符合设计要求和国家现行有关产品技术标准。 2 主要设备、材料、成品与半成品经检查或鉴
定
不符合设计要求和现行国家有关技术标准。 3 主要设备...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录凡出现下列情况 之一,应
核
定
为“不符合要求”:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录或提供的验收记录不符合设计要求或不符合国家强制性标准规
定
。 2 分项、分部(子分部)工程质量验收记录签证不完整或签证人员资格不符合规范规
定
...
详情
系统检测报告凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各系统无系统检测报告。 2 智能建筑各系统检测报告项目不齐全,检测结果不符合设计要求和规范规
定
。 3 智能建筑各系统检测报告中不合格项未整改。
详情