提问人:麦田
时间:2015-11-9
回答数:1.00
答:
答:楼地面工程的质量验收,依据《
建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010,其中2个强条第4.10.11条、 第4.10.13条都明确提出楼地面的防水层为“防水隔离层”(大家习惯上说是防水...
详情
-
提问人:tylq2***
时间:2015-10-12
回答数:2.00
-
提问人:张志刚
时间:2015-8-5
回答数:1.00
答:
依据《
建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202—2002第六条的一般规定,未明确土方开挖与回填的具体单位,但平整场地有相应单位可供参考,标高、平整度等可以按100-400平方或长度、宽度按2...
详情
-
提问人: 凌风
时间:2015-8-3
回答数:1.00
答:
水电资料按
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)及
建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)的要求进行抽样,至2015年8月水电相关规范并未更新,很多抽...
详情
-
提问人:gaolia***
时间:2015-7-19
回答数:3.00
答:
依据《福
建省
建筑工程监理文件管理规程》DBJT13-144-2011这里只对施工条件、等级、型式、规格、数量进行限制,所以可以按一批送。
参考条款:
3 钢筋机械连接工程...
详情
-
提问人:laiquans***
时间:2015-7-3
回答数:1.00
答:
依据《
建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012专业术语2.1.11解说:排桩 沿基坑侧壁排列设置的支护桩及冠梁所组成的支挡式结构部件或悬臂式支挡结构。
按字面上理解,仅需...
详情
-
提问人:tylq2***
时间:2015-7-2
回答数:1.00
答:
送标养就可以检查出砼的强度是否符合要求,送不送同条件与监理协商规范没有强制要求。
这方面的在JGJ59-2011的塔吊、电梯相关的验收记录可以看到。同时,《
建筑机械使用安全技术规程》...
详情
-
提问人:张维彬
时间:2015-6-28
回答数:1.00
答:
1、净高推算值确定
净高顾名思义,就是楼层高度净尺寸,也是从地面面层到天棚面层的距离。室内净高和层高的关系可以用公式来表示:层高=室内净高+楼板厚度,即层高和楼板厚度...
详情
-
提问人:张维彬
时间:2015-6-26
回答数:1.00
答:
楼板厚度.xls
福
建省住房和城乡
建设厅关于开展预拌砼、现浇砼结构工程
建筑施工模板工程、外脚手架和
建筑起重机械施工安全专项整治工作的通知【2011】51号.pdf
《福
建省住房和城乡...
详情
-
提问人:a674006***
时间:2015-6-12
回答数:1.00
答:
依据GB50209《
建筑地面施工质量验收规范》,你说的问题属于砖面层在本规范的6.2条,对抽样数量要求的按3.0.21检验。检验批明确了通常是每层一个检验批,高层可以三层为一个检验批。另外检验批容...
详情
-
提问人:vanc***
时间:2015-6-4
回答数:1.00
答:
单独基础:适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础,地基承载力不低于80kPa;墙下条形基础:一般用于多层混合结构的墙下,低层或小型
建筑常用砖、混凝土等刚性条形基础。如上部为钢筋混凝土墙,或地基较差、...
详情
-
提问人:goug***
时间:2015-6-4
回答数:1.00
答:
放射筋一般是在
建筑物的山墙的四个大角的板(包括伸缩缝两边)。或者是板跨度较大(超过3.9米)的双向板的四个角布置。放射筋顾名思义呈放射状,以角点为准向外分布(沿对角线方向)。长度为1/4板跨度,数...
详情
-
提问人:ccupe***
时间:2015-6-3
回答数:1.00
答:
变形缝有伸缩缝、沉降缝、防展缝三种形式。
伸缩缝要求
建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上构件全部断开,基础可不分开。设置沉降缝的
建筑物从基础到屋顶都要断开,沉降缝两侧应各有基础和墙体,以满足...
详情
-
提问人:the***
时间:2015-6-3
回答数:1.00
答:
框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。采用结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土...
详情
-
提问人:vanc***
时间:2015-6-2
回答数:1.00
答:
强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。对高饱和度的粉土与黏性土等地基,当采用在夯坑内回填块石、碎石或其他粗颗粒材料进行强夯置换时,应通过现场试验确...
详情