我要提问
应相关信息
隐蔽工程验收记录凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐蔽项目未进行隐蔽验收已隐蔽,隐蔽部位有缺漏项。 2 保温的管道在保温前未进行隐蔽验收。 3 隐蔽验收记录内容不完整,有关人员签证不齐全,结论不明确。
详情
隐蔽工程验收记录
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图、施工要志进行核查,检查隐蔽项目是否进行隐蔽验收,隐蔽部位有否缺漏项。 2 核查保温的管道,是否在管道保温前进行隐蔽验收;保温层完成后,有否对保温层进行隐蔽验收。 3 核查...
详情
隐蔽验收情况
应
按附录C表C.0.49的规定记录,表中
应
详细填写下列内容
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽验收
表C.0.49
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)被验收的分部、分项、检验批工程名称; 2)验收部位、位置(标高、坐标及层次); 3)材料名称、型号、规格、数量; 4)水平度或坡度要求; 5)连接处质量情况; 6)防腐措施; 7)测试...
详情
隐蔽工程验收记录的基本要求和内容
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 给排水工程隐蔽验收主要包括各种暗装、覆埋(地下、结构内、沟井、管道井、吊顶内、夹皮墙内或包厢内)和保温的管道、阀门、设备以及地下室或地下构筑物外墙、水箱壁的防水套管等安装完毕隐蔽前的检查验收。 ...
详情
管道和设备的强度、严密性试验凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道和设备
强度、严密性试验
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无阀门强度及严密性试验记录或无管道、设备强度及严密性试验记录。 2 试验结果达不到设计要求或规范标准的有关规定,且无复试记录与处理结论。 3 强度和严密性试验记录中存在试验内容、...
详情
管道和设备的强度、严密性试验
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道和设备
强度、严密性试验
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图、施工要志、隐蔽工程验收记录进行核查,核查隐蔽管道的强度及严密性试验是否在隐蔽前进行。 2 对照设计施工图、施工要志对照检查强度和严密性实验记录,除检查其项目内容是否齐全,结论...
详情
严密性试验
应
包括给水系统及在其主干管上起切断作用的闭路阀门,采暖和热水供
应
管道、设备、附件以及设计有...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
严密性试验
设计要求
规范
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)阀门严密性试验的试验压力
应
为公称压力的1.1倍,试验压力在试验持续时间内
应
保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏为合格。 2)给水、采暖及热水供
应
管道在强度试验合格后,
应
将试验压力降至工作压力进...
详情
系统试压的要求及方法
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统试压
要求
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均
应
为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。 2)金属及复合管给水管道系统
应
在试验压力下观测10min...
详情
单项试验的要求及方法
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
单项试验
要求
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)阀门安装前,
应
作强度和严密性试验。试验
应
以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,
应
逐个作强度和严密性试验,强度试验压力
应
为阀门公称压...
详情
管道、设备强度试验、严密性试验的基本要求和内容
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道、设备
强度试验、严密性试验
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 强度试验记录
应
包括单项试验和系统试压两方面内容。 2 设备及附件等
应
按规范规定进行单体试压的单项试验,经试压不符合规范要求时
应
有解决办法和处理结论。单项试验的要求及方法
应
符合下列规定: 1...
详情
材料、配件、设备出厂合格证及进场检(试)验报告凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、配件、设备
出厂合格证
进场检(试)验报告不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 主要设备无开箱检查记录。 2 主要管材及管件无抽样检查记录。 3 主要管材及管件的技术性能指标不符合国家或部颁标准。 4 无合格证或合格证有涂改,与实物不符。
详情
材料、配件、设备出厂合格证及进场检(试)验报告
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、配件、设备
出厂合格证
进场检(试)验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图及有关设计变更签证相对照,核验其合格证的品种、规格是否齐全,并核对合格证与实际使用的材料品种、规格是否相符。 2 核查开箱检查记录中,主要设备的型号、规格及各项技术性能指标是否...
详情
材料、配件、设备出厂合格证及进场检(试)验报告的基本要求和内容
应
符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、配件、设备
出厂合格证
进场检(试)验报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 材料、设备出厂合格证
应
包括给水(含生活给水和消防给水)、排水、采暖、热水供
应
及燃气管道的管材、管件,及其附件、附属设备等,对非标产品
应
有检验记录,生活给水系统所涉及的材料必须提供饮用水卫生检验报...
详情
新技术、新材料、新工艺施工记录凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
新技术、新材料、新工艺
施工记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 使用范围与设计不符。 2 无出厂合格证或进场复验报告。 3 不符合强制性标准的新技术、新材料、新工艺、新设备,无技术论证和报批手续,未取得行政许可。 4 不能反映实际施工情况,签章不...
详情
新技术、新材料、新工艺、新设备施工记录
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
新技术、新材料、新工艺、新设备
施工记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查设计图纸和文件,对照新技术、新材料、新工艺、新设备使用部位是否与工程实际相符。 2 核查新材料是否具有出厂合格证和进场复验报告,其各项技术性能指标是否符合现行国家、行业相
应
标准的规定。 ...