大型灯具牢固性试验记录
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
大型灯具
牢固性试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查大型灯具固定及悬吊装置是否按要求进行牢固性试验,试验是否有记录。 2 核查载荷强度试验用重物的重量是否符合5倍灯具重量的要求,试验结论是否准确。 3 核查记录是否真实,有关人员签证是...
详情
大型灯具的固定及悬吊装置
应
全数进行牢固性试验,试验合格方可安装灯具。下列灯具
应
按大型灯具的要求对其固...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
大型灯具
固定
悬吊装置
牢固性试验
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)质量大于10kg的灯具; 2)设计文件有要求进行牢固性试验的灯具; 3)产品技术文件有要求进行牢固性试验的灯具; 4)监理(建设)单位有要求进行牢固性试验的灯具。
详情
大型灯具牢固性试验记录的基本要求和内容
应
符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
大型灯具
牢固性试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 大型灯具的固定及悬吊装置
应
全数进行牢固性试验,试验合格方可安装灯具。下列灯具
应
按大型灯具的要求对其固定及悬吊装置进行牢固性试验: 1)质量大于10kg的灯具; 2)设计文件有要求进行牢固性试...
详情
照明全负荷试验记录凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明
全负荷试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 电气照明系统无通电测试记录或全负荷试运行记录。 2 通电测试项目不齐全。 3 全负荷连续试运行时间不符合现行国家标准规定。 4 通电测试过程发现的问题或全负荷试运行过程出现的故障未处...
详情
照明全负荷试验记录
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明
全负荷试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查电气照明系统是否有通电测试记录,测试项目是否齐全。 2 核查通电测试过程中发现的问题,是否有处理,处理结果是否符合要求。 3 核查电气照明系统是否有全负荷试运行记录,连续试运行时间是...
详情
电气照明系统全负荷试运行
应
在电气照明系统通电测试合格后进行,并符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
电气照明系统
通电测试
合格
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)试运行时所有照明灯具均
应
开启,连续试运行时间内
应
无故障; 2)民用住宅照明系统通电连续试运行时间
应
为8h; 3)公用建筑照明系统通电连续试运行时间
应
为24h。
详情
风扇通电测试
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风扇
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)风扇运转时,扇叶、防护罩无明显颤动和异常声响; 2)调速开关切断相线,动作灵活、可靠; 3)二个及二个以上并排安装的吊扇开关,其控制
应
有序不错位。
详情
照明灯具通电测试
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明灯具
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)灯具通电试亮
应
无接触不良、灯光闪烁、灯泡不亮等异常现象; 2)螺口灯座,相线(L)
应
经开关后接至灯座中心铜片的接线端子上; 3)
应
急照明灯具,除有正常电源供电外,另一路电源供电
应
正常,正常电源...
详情
插座通电测试
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
插座
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)插座接线
应
正确,其保护接地端子不
应
与中性线端子连接。 2)同一场所的三相插座,接线的顺序
应
一致。 3)带有切断电源开关的插座,其开关
应
断开相线; 4)带有漏电保护装置的插座回路,
应
采用插座检...
详情
照明开关通电测试
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明
开关
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)
应
切断相线,动作灵活、可靠; 2)通断位置
应
一致; 3)开关控制灯具的方式
应
符合设计要求; 4)开关与灯具控制顺序
应
相对
应
,关联及关联以上开关的控制
应
有序无错位
详情
照明配电箱内电器、仪表等通电测试
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明
配电箱
电器
仪表
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)电源总开关、各回路开关整定值
应
符合设计要求,其可动部分动作灵活,分、合闸迅速可靠; 2)漏电保护装置动作电流不
应
大于30mA、动作时间不
应
大于0.1s,通过装置上的试验按钮测试模拟动作
应
正常、可...
详情
照明线路通电测试
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明线路
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)导线线芯与电器连接符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303规定,连接
应
紧密可靠,不断股,不伤芯线; 2)线芯连接金具的规格与线芯规格
应
适配,且不得采用开口端子; 3)...
详情
照明全负荷试验记录的基本要求和内容
应
符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明全负荷试验记录的基本要求和内容应符合下列要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑电气照明系统工程安装完毕,
应
对照明线路、配电箱、开关、插座、照明灯具和风扇等进行全数通电测试。 2 照明线路通电测试
应
符合下列规定: 1)导线线芯与电器连接符合现行国家标准《建筑电气工...
详情
排水干管通球试验记录凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水
干管通球
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 试验结果不符合规范要求,亦未返修及复试。 2 试验方法不正确,数据不真实,签证不完整。
详情
排水干管通球试验记录
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水
干管通球
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图、施工要志核查通球试验记录是否真实,试验结果是否符合设计要求和规范规定,出现问题是否及时处理,有无复验记录。