建筑物的控制测量应符合下列规定

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 建筑物 控制测量 规定     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1)控制网应按设计总图和施工总布置图布设,并满足建筑物施工测设的需要。点位应选择在通视良好、利于长期保存的地方。 2)控制网加密的指示桩,宜选在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。主要的控制网点和主要设备中心线端点,应埋设混凝土固定标桩。 3)控制网轴线起始点的测量定位误差不应低于同级控制网的要求,允许误差宜为20mm;两建筑物(厂房)间有联动关系时,允许误差宜为10mm,定位点不得少于3个。 4)角度观测可采用方向观测法,其测回数应根据测角中误差的大小按下表17.4.1-2确定。 表17.4.1-2 水平角观测的测回数 测角中误差 仪器精度等级 2.5″ 3.5″ 4.0″ 5″ 10″ 1″级仪器 4 3 2 — — 2″级仪器 6 5 4 3 1 5)矩形网的角度闭合差不应大于测角中误差的4倍。 6)边长测量宜采用电磁波测距的方法,当采用钢尺丈量距离时,一级网的边长应以二测回测定,二级网的边长应以一测回测定,长度应进行温度、坡度和尺长修正。电磁波测距及钢尺量距的主要技术要求应按有关规定执行。 7)矩形网应按平差结果进行实地修正,调整到设计位置。当增设轴线时,可采用现场改点法进行配合调整。 8)点位修正后,应进行矩形网角度的检测。