GB50300-2013给出的容量抽查是一个基准,各专业规范按照这个基准制定了抽查频率,也就是在专业规范是根据各专业的要求有所调整的。你说的梁这块应该是混凝土的吧?按GB50204进行抽查。也就是10%不小于3件
(1)砖砌体检验批,限值250m³砌体。
依据:《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第3.0.20条
砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:
1、所用材料类型及同类型材料的强度等级相同。
2、不超过250m³砌体
3、主体结构砌体的一个楼层(基本砌体可按一个楼层计);填充墻砌体量少时可以多个楼层层合并。
(2)屋面各分项检验批,限制1000㎡.
依据:《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)第3.0.14条
屋面工程各分项工程宜按屋面面积每500㎡~1000㎡划分一个检验批,不足500㎡应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
(3)素土、灰土地基检验批,无限值。
依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)未给出明确规定。
(4)模板安装检验批,无限值。
检验批容量是指检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位.专业验收规范里对检验批容量的规定。检验批容量总体分为两类:有限值和无限值。下面提供几个例子以供参考。
需要按照专业规范的要求进行计算,基础、屋面一般按平方,主体一般按梁、板、墙、柱的构件数量,装修一般按房间数量。
例如:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2010)里面8.3.2规定的,按构件数抽查,算几件(根)柱、几件(根)梁,也有按房间的,不过这里件是比较通用的单位,所以以件做为单位比较合格。