那云
服务商
资料软件
云上资料软件
那云知道
求职招聘
建议反馈
关于那云
公众号
那云
建筑人的专属平台
注册
登录
Toggle navigation
登录
/
注册
首页
资料软件
琐版下载
云上资料软件
云版下载
在线表格
服务平台
那云知道
求职招聘
首页
资料软件
(下载)
云上资料软件
(下载)
在线表格
求职招聘
服务平台
那云知道
那云知道
我要提问
通风、空调系统试运行记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对每一个通风与空调系统在系统调试合格后均应进行试运行,并应做好通风与空调系统无生产负荷的联合试运转的通风、空调系统试运行记录。 2 通风、空调系统试运行记录应对每个系统的试运行情况进行总的综...
详情
系统电源及接地检测报告凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
电源
接地检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无系统电源及接地的检测报告。 2 检测过程发现问题未处理或处理结果不符合要求。 3 检测报告不真实,签证不齐全。
详情
系统电源及接地检测报告应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统电源
接地检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有系统电源及接地的检测报告。 2 核查检测过程发现问题是否有处理,处理结果是否符合要求。 3 核查检测报告是否真实,签证是否齐全。
详情
系统电源及接地检测报告基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统电源
接地检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑电源检测应按本规程第6章的有关电源系统的相关规定执行。 2 智能建筑防雷与接地测试按本规程第6.4节的有关规定执行。
详情
系统试运行记录的核定原则应按本规程第7.7.3条的规定执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
核定原则
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
系统试运行记录的核定原则应按本规程第7.7.3条的规定执行
详情
系统试运行记录的核查办法应按本规程第7.7.2条的规定执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
系统试运行记录的核查办法应按本规程第7.7.2条的规定执行
详情
系统试运行记录基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑的各系统应进行系统试运行,试运行情况及结果应符合现行标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的规定; 2 应按附录D表D.0.22的要求做好系统试运行记录。
详情
线路、插座、开关接地检验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
线路
插座
开关接地
检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 线路、插座、开关无接地检验记录。 2 接地连接不可靠、遗漏,或存在串联连接。 3 接地线的截面积不符合设计要求和现行国家标准的规定。 4 记录不真实,有关人员签证不齐全。
详情
线路、插座、开关接地检验记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
线路
插座
开关接地
检验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有线路、插座、开关接地检验记录。 2 核查线路的接地线连接是否可靠,有无遗漏,有无与接地干线相连接,接地支线是否存在串联连接。 3 核查插座、开关的接地线连接是否可靠,有无遗漏,...
详情
插座、开关的接地应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
插座
开关
接地
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)插座、照明回路接地线应由照明配电箱内的保护地线汇流排配出; 2)插座、开关的接地线应连接紧密、可靠,无遗漏,不得串联连接;
详情
电气线路的接地应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
电气线路
接地
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)电源总进线的接地型式应符合设计要求; 2)铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,且应连接紧密、可靠; 3)钢导管全长接地应可靠,镀锌、薄壁、柔性的钢导管应采用专用接地线卡跨接,卡间...
详情
线路、插座、开关接地检验记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
线路
插座
开关接地
检验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 电气线路、插座、开关安装完毕,在试通电前应对其接地情况进行检验。 2 电气线路的接地应符合下列规定: 1)电源总进线的接地型式应符合设计要求; 2)铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀...
详情
避雷接地电阻测试记录的核定原则按本规程第6.4.3条的有关规定执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
避雷接地
电阻测试记录
核定原则
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
避雷接地电阻测试记录的核定原则按本规程第6.4.3条的有关规定执行
详情
避雷接地电阻测试记录的核查办法按本规程第6.4.2条的有关规定执行。
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
避雷接地
电阻测试记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
避雷接地电阻测试记录的核查办法按本规程第6.4.2条的有关规定执行。
详情
避雷接地电阻测试记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
避雷接地
电阻测试记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位(子单位)工程竣工验收前应对建筑物(构筑物)避雷接地系统的接地电阻进行测试,接地电阻值应符合设计要求。 2 接地电阻测试的具体要求应按本规程6.4.1条的有关接地电阻测试的规定执行。 ...
详情
← 上一页
下一页 →
×
分享页面
QQ分享
空间分享
微信分享
微博分享