我要提问
道路工程的基本要求和内容可按照现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1及《市政工程施工技术...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
道路工程
要求
内容
《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1
《市政工程施工技术文件管理规程》
DBJ/T13-135
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
道路工程的基本要求和内容可按照现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1及《市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135的有关规定执行。
详情
室外设施工程中各检验批、分项工程所涉及的材料均应具备原材料出厂合格证书、原材料进场检(试)验报告,除...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
设施工程
检验批
分项工程
原材料出厂合格证书
原材料进场检(试)验报告
市政工程
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室外设施工程中各检验批、分项工程所涉及的材料均应具备原材料出厂合格证书、原材料进场检(试)验报告,除本章规定的要求外,应按照建筑工程或市政工程有关章节的规定进行检(试)验。
详情
室外设施工程的分部(子分部)工程所使用的表格应从本规程中有关建筑工程质量控制资料和建筑工程安全和功能...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
设施工程
分部(子分部)工程
表格建筑工程
质量控制资料
安全和功能检验资料
表格
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室外设施工程的分部(子分部)工程所使用的表格应从本规程中有关建筑工程质量控制资料和建筑工程安全和功能检验资料的表格中选用。
详情
室外设施工程的分部(子分部)工程
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
设施工程
分部(子分部)工程
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室外设施工程的分部(子分部)工程,其施工文件管理除本章节规定的要求外,应符合本规程中有关建筑工程质量控制资料和建筑工程安全和功能检验资料的规定。
详情
室外设施单位工程由道路、边坡子单位工程组成
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外设施
单位工程
道路、边坡子
组成
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室外设施单位工程由道路、边坡子单位工程组成,道路子单位规程包括路基、基层、面层、广场与停车场、人行道、人行地道、挡土墙、附属构筑物等分部工程;边坡子单位工程包括土石方、挡土墙、支护等分部工程。
详情
制冷机组试运行调试记录应按本规程第8.5节的规定执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷机组
试运行
调试记录
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
制冷机组试运行调试记录应按本规程第8.5节的规定执行
详情
洁净室洁净度测试记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
洁净室
洁净度
测试记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 测试结果不符合设计要求。 2 测试报告内容不符合规范要求,内容不齐全。
详情
洁净室洁净度测试记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
洁净室
洁净度
测试记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查测试方法是否符合质量验收规范规定,测试结果是否符合设计要求。 2 核查测试报告的内容是否符合规范要求,内容是否齐全。
详情
洁净室洁净度测试记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
洁净室
洁净度
测试记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 室内空气洁净度等级必须符合设计规定的等级或在商定验收状态下的等级要求。 2 高于等于5级的单向流洁净室,应在门开启的状态下,测定距离门0.6m室内侧工作高度处空气的含尘浓度,含尘浓度不应超过...
详情
风量、温度测试记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风量
温度
测试记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 风口风量测试及房间温度测试结果不符合设计要求,测试方法不正确。 2 测试数据不真实,签证不齐全。 3 测试用的仪表无检定证书,或测试时仪表已超过检定有效期
详情
风量、温度测试记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风量
温度
测试记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查风口风量测试及房间温度测试结果是否符合设计要求,测试方法是否正确。 2 核查测试记录中数据是否真实,签证是否齐全。 3 核查测试仪器是否具有检定证书,检定日期是否在其检定有效期内
详情
风量、温度测试记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风量
温度
测试记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 应对空调系统的风口风量和空调房间的温度进行测试。 2 风口风量及房间的温度应按本规程第8.6.1条的有关规定进行测试。 3 风量测试记录应按附录C表C.0.231的规定填写,温度测试记录...
详情
通风、空调系统试运行记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 试运行记录中系统有缺、漏,项目内容不齐全,结论不明确。 2 相关人员签证不齐全。
详情
通风、空调系统试运行记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核对施工图纸,核查是否每个系统均有记录,每个系统试运行的项目、内容是否齐全,试运行结论是否符合设计及施工质量验收规范的要求。 2 核查试运行记录签证人员是否齐全。
详情
通风、空调系统试运行记录应对每个系统的试运行情况进行总的综合质量描述,其内容应包括风机的运行状况、系...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
要求:
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)相关控制和检测设备应能与系统的检测原件和执行机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作; 2)通风系统的防排烟系统应能正常运行,电控防火、防排烟风阀(口)...