风管、支架观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
风管
支架
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查
详情
现场设备安装观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
现场设备安装
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按各自总量的5%抽查,且不少于10台(个),不足10台(个)时应全数检查
详情
机房设备安装及布局观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
机房设备安装
机房设备布局
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查
详情
防雷、接地观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
防雷
接地
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
防雷、工作、重复接地及系统保护接地应全数检查;线路、设备接地及等电位联结等按各自总量的10%抽查,且不少于10处,不足10处时应全数检查
详情
设备器具、开关、插座观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
设备器具
开关
插座
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按各自总量的10%抽查,且不少于10个,不足10个时应全数检查
详情
配电箱、盘、板、接线盒观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
配电箱
配电盘
配电板
接线盒
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
配电箱(盘、板)按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查;接线盒一般按总量的5%抽查,且不少于10个
详情
散热器、支架观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
散热器
支架
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查
详情
检查口、扫除口、地漏观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
检查口
扫除口
地漏
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按各自总量的10%抽查,且各不少于5处(个),不足5处(个)时应全数检查
详情
卫生器具、支架、阀门观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
卫生器具
支架
阀门
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查
详情
管道接口、坡度、支架观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
管道接口
坡度
支架
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
管道接口、支架按不同类型各抽查不少于10个,不足10个时应全数检查;管道坡度按不同类型各自总量的10%抽查,且各不少于5段,不足5段时应全数检查
详情
门窗观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
门窗
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按不同类型各自总量的5%抽查,且不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于6樘,不足6樘时应全数检查
详情
楼梯、踏步、护栏观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
楼梯
踏步
护栏
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按楼层数的10%抽查,且不少于3层
详情
室内墙面、室内顶棚、室内地面观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
室内墙面
室内顶棚
室内地面
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于3个自然间,不足3间时应全数检查
详情
室外墙面、变形缝、水落管及屋面观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
观感抽查
抽查数量
室外墙面
变形缝
水落管
屋面
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
全数检查
详情
建筑工程的单位(子单位)工程观感质量检查的程序
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
观感质量检查
单位(子单位)工程
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
建筑工程的单位(子单位)工程观感质量检查记录,应在施工单位自检基础上,由总监理工程师(或建设单位项目负责人)组织抽查,由总监理工程师(建设单位项目负责人)按本规程附录B表B.0.4的要求填写检查结论。...