我要提问
图纸会审、设计变更和工程洽商记录凡出现什么情况,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
图纸会审
设计变更
工程洽商记录
核定
不符合要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 文件签章不完整或由不具备相应资格人员签字。 2 重要设计变更未经原施工图审查机构审核。 3 文件有涂改和删除且未按程序要求重新核定。 4 图纸会审、设计变更、工程洽商中应变更的未有变...
详情
图纸会审、设计变更和工程洽商记录应哪些规定进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
图纸会审
设计变更
工程洽商记录
核查
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查图纸会审、设计变更、工程洽商程序是否正确,各方人员是否按规定要求到位,相关的主要负责人签字是否完整。 2 核查重要设计变更是否有经过原施工图审查机构审查。 3 核查是否在图纸会审、设...
详情
工程洽商记录的基本要求和内容应符合哪些要求
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
工程洽商记录
基本要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)工程洽商的内容涉及设计变更的,应由建设(监理)单位、设计单位、施工单位各方签认并应满足设计变更的有关规定。不涉及设计变更的,可由洽商涉及各方签认。 2)工程洽商记录应按日期先后顺序编号及本规程附...
详情
设计变更的基本要求和内容应符合哪些要求
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
设计变更
基本要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)施工单位必须按照审查合格的工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计;施工过程中如发现设计文件和图纸有差错、不合理,或因施工条件、材料规格、品种、质量不能够完全符合设计要求需进行施工图修...
详情
图纸会审的基本要求和内容应符合哪些要求
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
图纸会审
基本要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)图纸会审应由建设单位组织,设计、勘察单位交底,监理、施工等单位参加(含分包单位)。 2)图纸会审前施工、监理等单位应做好图纸自审,形成自审记录,报建设(监理)单位并由其转交设计单位进行设计交底准...
详情
工程施工文件的纸面尺寸及书写要求
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
工程施工文件
纸面尺寸
书写要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
工程施工文件的纸面尺寸应统一采用A4幅面(297mm×210mm),书写应采用不易褪色的书写材料。
详情
施工记录反映的内容
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
施工记录
施工阶段
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
施工记录应反映从开工到最终验收的各个施工阶段的操作过程、检查结果以及执行各项施工工艺规程和操作程序的全过程真是情况。
详情
隐蔽工程验收应符合的要求
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
隐蔽工程验收
隐蔽工程
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐蔽工程项目检查验收符合设计要求和规范规定的,应明确验收意见,参加检查验收人员应及时签字; 2 隐蔽工程在检查验收中,发现有不符合要求的,应立即进行返修,返修后应再进行验收;经验收仍不合格者...
详情
原材料、构配件出厂合格证
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
原材料
出厂合格证
重要设备
进口材料
进口设备
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
出厂合格证应随产品供货提供,重要设备应提供质量保证书及安装技术和使用说明书。进口材料或设备应提供商检证和有关中文技术说明书。
详情
原材料、构配件进场检(试)验报告及施工试验报告应符合哪些要求
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
原材料、构配件进场检(试)验报告
施工试验报告
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
出具的检(试)验报告应符合下列要求: 1 必须按本规程附录C规定的相应表格填写; 2 应字迹清晰、数据真实、结论明确,不得涂改或错填、漏填; 3 应予以流水编号,具有可追溯性; 4 复...
详情
各类检(试)验报告中的数据要求
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
检验报告
试验报告
数据
数据要求
基桩检测报告
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
各类检(试)验报告中的数据应按有关标准的规定进行采集、检(试)验而得,检(试)验结果所代表的批量应符合有关标准的规定。基桩检测报告应包含各受检桩的原始检测数据和曲线,并附有相关的计算分析数据和曲线。
详情
观感抽查抽查结果质量评价
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
观感抽查
抽查结果
质量评价
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 抽查结果有90%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为好。 2 抽查结果有80%及以上的点、处符合相应专业施工质量...
详情
通风与空调绝热观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
通风与空调
绝热
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按总量的10%抽查,其中风管部件、阀门不少于2个,管道阀门、过滤器不少于5个,不足最低数时应全数检查
详情
水泵、冷却塔观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
水泵
冷却塔
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
全数检查
详情
通风与空调的阀门、支架观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
阀门
支架
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查
详情