大型灯具牢固性试验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
大型灯具
牢固性试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 大型灯具的固定及悬吊装置应全数进行牢固性试验,试验合格方可安装灯具。下列灯具应按大型灯具的要求对其固定及悬吊装置进行牢固性试验: 1)质量大于10kg的灯具; 2)设计文件有要求进行牢固性试...
详情
照明全负荷试验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明
全负荷试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 电气照明系统无通电测试
记
录
或全负荷试运行
记
录
。 2 通电测试项目不齐全。 3 全负荷连续试运行时间不符合现行国家标准规定。 4 通电测试过程发现的问题或全负荷试运行过程出现的故障未处...
详情
照明全负荷试验
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明
全负荷试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查电气照明系统是否有通电测试
记
录
,测试项目是否齐全。 2 核查通电测试过程中发现的问题,是否有处理,处理结果是否符合要求。 3 核查电气照明系统是否有全负荷试运行
记
录
,连续试运行时间是...
详情
照明全负荷试验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明全负荷试验记录的基本要求和内容应符合下列要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑电气照明系统工程安装完毕,应对照明线路、配电箱、开关、插座、照明灯具和风扇等进行全数通电测试。 2 照明线路通电测试应符合下列规定: 1)导线线芯与电器连接符合现行国家标准《建筑电气工...
详情
排水干管通球试验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水
干管通球
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 试验结果不符合规范要求,亦未返修及复试。 2 试验方法不正确,数据不真实,签证不完整。
详情
排水干管通球试验
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水
干管通球
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图、施工要志核查通球试验
记
录
是否真实,试验结果是否符合设计要求和规范规定,出现问题是否及时处理,有无复验
记
录
。
详情
排水干管通球试验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水
干管通球
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不应小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。 2 排水管道通球试验结果必须符合规范规定,试验过程中若有堵塞等现象发生,应按附
录
C表C...
详情
消防管道、燃气管道压力试验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
消防管道
燃气管道
压力试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无消防管道强度及严密性试验
记
录
或无燃气管道、设备强度及严密性试验
记
录
。 2 试验结果达不到设计要求或规范标准的有关规定,且无复试
记
录
与处理结论。 3 强度和严密性试验
记
录
中存在试...
详情
消防管道、燃气管道压力试验
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
消防管道
燃气管道
压力试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图、施工要志、隐蔽工程验收
记
录
,核查隐蔽管道的强度及严密性试验是否在隐蔽前进行。 2 对照设计施工图、施工要志,检查项目内容是否齐全,结论是否正确,检查程序(升压情况和降压情况等...
详情
消防管道、燃气管道压力试验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
消防管道
燃气管道
压力试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 消火栓系统管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,消火栓系统管道试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa的,则强度试...
详情
卫生器具满水试验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
卫生器
满水试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 满水试验和通水中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。 2
记
录
中缺项较多,不真实,签证不齐全。
详情
卫生器具满水试验
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
卫生器
满水试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图,检查
记
录
内容是否完整,有无缺漏项,有关人员签证是否齐全。 2 核查出现问题是否有返修处理,处理后是否有复检,处理结论是否明确。
详情
卫生器具满水试验
记
录
的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
卫生器
满水试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 卫生器具交工前应做满水和通水试验。 2 洗脸盆、浴盆等卫生器具应做满水试验,满水后卫生器具本身及各连接件应不渗不漏,溢流口、溢流管应畅通无堵塞。 3 所有卫生器具均应做通水试验,给、排水...
详情
暖气管道、散热器压力试验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
暖气管道
散热器
压力试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无暖气管道压力试验
记
录
或无散热器压力试验
记
录
。 2 试验结果达不到设计要求或规范标准的有关规定,且无复试
记
录
与处理结论。 3 强度和严密性试验
记
录
中存在试验内容、部位不全,程序不...
详情
