提问人:niemi***
时间:2015-9-15
回答数:2.00
答:
20具体详见GB50300-2013中的3.0.9条
详情
-
提问人:Miss.
时间:2015-8-11
回答数:1.00
答:
不用,
规范上没要求,有合格证就行。除非监理业主有要求。
详情
-
提问人:张志刚
时间:2015-8-5
回答数:1.00
答:
依据《建筑地基基础工程施工质量验收
规范》GB 50202—2002第六条的一般
规定,未明确土方开挖与回填的具体单位,但平整场地有相应单位可供参考,标高、平整度等可以按100-400平方或长度、宽度按2...
详情
-
提问人: 凌风
时间:2015-8-3
回答数:1.00
答:
水电资料按建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范(GB50242-2002)及建筑电气工程施工质量验收
规范(GB50303-2002)的要求进行抽样,至2015年8月水电相关
规范并未更新,很多抽...
详情
-
提问人:gaolia***
时间:2015-8-2
回答数:1.00
答:
GB50300-2013给出的容量抽查是一个基准,各专业
规范按照这个基准制定了抽查频率,也就是在专业
规范是根据各专业的要求有所调整的。你说的梁这块应该是混凝土的吧?按GB50204进行抽查。也就是10...
详情
-
提问人:gaolia***
时间:2015-8-2
回答数:1.00
答:
因为屋面的主控与一般项目大部分都采用全数观察检查的方式,而且是无限值的,所以在这里检验批容量并没有多大的意义。想像一下,验收时主要是看各地方的处理情况,比如女儿墙压顶的根部,通常讲几处符合要求,伸出屋...
详情
-
提问人:q282803***
时间:2015-7-26
回答数:1.00
-
提问人:gaolia***
时间:2015-7-19
回答数:3.00
答:
依据《福建省建筑工程监理文件管理
规程》DBJT13-144-2011这里只对施工条件、等级、型式、
规格、数量进行限制,所以可以按一批送。
参考条款:
3 钢筋机械连接工程...
详情
-
提问人:骆金龙
时间:2015-7-19
回答数:2.00
答:
钢筋、模板一般按构件数:梁、柱、墙、板,梁数轴线跨度为一件(一般在两柱之间),柱子一根算一件,墙算面(轴线间一跨为一面),板算按房间(客厅、卧室、餐厅、卫生间、楼梯间等)。
混凝土按...
详情
-
提问人:laiquans***
时间:2015-7-3
回答数:1.00
答:
依据《建筑基坑支护技术
规程》JGJ120-2012专业术语2.1.11解说:排桩 沿基坑侧壁排列设置的支护桩及冠梁所组成的支挡式结构部件或悬臂式支挡结构。
按字面上理解,仅需...
详情
-
提问人:tylq2***
时间:2015-7-2
回答数:1.00
答:
送标养就可以检查出砼的强度是否符合要求,送不送同条件与监理协商
规范没有强制要求。
这方面的在JGJ59-2011的塔吊、电梯相关的验收记录可以看到。同时,《建筑机械使用安全技术
规程》...
详情
-
提问人:张维彬
时间:2015-6-28
回答数:1.00
答:
1、净高推算值确定
净高顾名思义,就是楼层高度净尺寸,也是从地面面层到天棚面层的距离。室内净高和层高的关系可以用公式来表示:层高=室内净高+楼板厚度,即层高和楼板厚度...
详情
-
提问人:张维彬
时间:2015-6-28
回答数:1.00
答:
混凝土强度在试块出报告后要进行评定,按
规范要求应分批检验评定(也就是说基础为一个验收批,主体为一个验收批,或是中间结构验收时1-15层主体为一个验收批)。每个验收批、每种强度、每种养护情况应单独进...
详情
-
提问人:a674006***
时间:2015-6-12
回答数:1.00
答:
依据GB50209《建筑地面施工质量验收
规范》,你说的问题属于砖面层在本
规范的6.2条,对抽样数量要求的按3.0.21检验。检验批明确了通常是每层一个检验批,高层可以三层为一个检验批。另外检验批容...
详情
-
提问人:骆金龙
时间:2015-6-11
回答数:1.00
答:
按功能性进行理解。如果起分隔作用的,建议用填充墙的那张检验批。
详情