室外建筑环境单位工程的各分部工程验收,除设计另有
要
求
外,应按下列规定进行验收
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外建筑环境
单位工程
设计要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 附属建筑子单位工程中的各分部工程验收应按下列
要
求
进行: 1)车棚、围墙、大门等应按房屋建筑工程的各专业验收规范进行验收; 2)挡土墙应按现行标准《建筑边坡工程技术规范》 ...
详情
附属建筑工程、室外环境工程的分部(子分部)工程,其施工文件管理除本章节规定的
要
求
外,应符合本规程中有...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
附属建筑工程
室外环境工程
分部(子分部)工程,
质量控制资料
安全和功能检验资料
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
附属建筑工程、室外环境工程的分部(子分部)工程,其施工文件管理除本章节规定的
要
求
外,应符合本规程中有关建筑工程质量控制资料和建筑工程安全和功能检验资料的规定。
详情
边坡工程的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
边坡工程
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 边坡子单位工程验收应按照现行标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204中有关规定进行验收。 ...
详情
道路工程的基本
要
求
和内容可按照现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1及《市政工程施工技术...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
道路工程
要求
内容
《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1
《市政工程施工技术文件管理规程》
DBJ/T13-135
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
道路工程的基本
要
求
和内容可按照现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1及《市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135的有关规定执行。
详情
室外设施工程中各检验批、分项工程所涉及的材料均应具备原材料出厂合格证书、原材料进场检(试)验报告,除...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
设施工程
检验批
分项工程
原材料出厂合格证书
原材料进场检(试)验报告
市政工程
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室外设施工程中各检验批、分项工程所涉及的材料均应具备原材料出厂合格证书、原材料进场检(试)验报告,除本章规定的
要
求
外,应按照建筑工程或市政工程有关章节的规定进行检(试)验。
详情
洁净室洁净度测试记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
洁净室
洁净度
测试记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 测试结果不符合设计
要
求
。 2 测试报告内容不符合规范
要
求
,内容不齐全。
详情
洁净室洁净度测试记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
洁净室
洁净度
测试记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 室内空气洁净度等级必须符合设计规定的等级或在商定验收状态下的等级
要
求
。 2 高于等于5级的单向流洁净室,应在门开启的状态下,测定距离门0.6m室内侧工作高度处空气的含尘浓度,含尘浓度不应超过...
详情
风量、温度测试记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风量
温度
测试记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 风口风量测试及房间温度测试结果不符合设计
要
求
,测试方法不正确。 2 测试数据不真实,签证不齐全。 3 测试用的仪表无检定证书,或测试时仪表已超过检定有效期
详情
风量、温度测试记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风量
温度
测试记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 应对空调系统的风口风量和空调房间的温度进行测试。 2 风口风量及房间的温度应按本规程第8.6.1条的有关规定进行测试。 3 风量测试记录应按附录C表C.0.231的规定填写,温度测试记录...
详情
通风、空调系统试运行记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 试运行记录中系统有缺、漏,项目内容不齐全,结论不明确。 2 相关人员签证不齐全。
详情
通风、空调系统试运行记录应对每个系统的试运行情况进行总的综合质量描述,其内容应包括风机的运行状况、系...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
要求:
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)相关控制和检测设备应能与系统的检测原件和执行机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作; 2)通风系统的防排烟系统应能正常运行,电控防火、防排烟风阀(口)...
详情
通风、空调系统试运行记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对每一个通风与空调系统在系统调试合格后均应进行试运行,并应做好通风与空调系统无生产负荷的联合试运转的通风、空调系统试运行记录。 2 通风、空调系统试运行记录应对每个系统的试运行情况进行总的综...
详情
系统电源及接地检测报告凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
电源
接地检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无系统电源及接地的检测报告。 2 检测过程发现问题未处理或处理结果不符合
要
求
。 3 检测报告不真实,签证不齐全。
详情
系统电源及接地检测报告基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统电源
接地检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑电源检测应按本规程第6章的有关电源系统的相关规定执行。 2 智能建筑防雷与接地测试按本规程第6.4节的有关规定执行。
详情
系统试运行记录基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑的各系统应进行系统试运行,试运行情况及结果应符合现行标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的规定; 2 应按附录D表D.0.22的
要
求
做好系统试运行记录。
详情