试运行应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
高、低压变配电系统
试运行
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)应编制书面试运行方案,明确试运行程序和步骤; 2)试运行方案应经施工单位审查批准和监理单位确认; 3)试运行前应完成的电气调试、交接试验合格; 4)二次回路应在绝缘电阻测试合格后,方可接通控...
详情
系
统
清洗记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统清洗记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
系
统
清洗记录所包括的内容缺少一个。 2 清洗中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。 3 记录中缺项较多,不真实,签证不齐全。
详情
系
统
清洗记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统清洗
记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查
系
统
清洗记录所包括的内容是否齐全。 2 对照设计施工图,检查记录内容是否完整,有无缺漏项,有关人员签证是否齐全。 3 核查出现问题是否有返修处理,处理后是否有复检,处理结论是否明确...
详情
系
统
清洗记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统清洗
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
系
统
清洗记录主要包括管道和设备安装前,清除内部污垢和杂物;管道和设备安装完毕,进行清洗除污;饮用水管道在使用前进行消毒并取样送检等三个方面内容。 2 管道和设备安装前应清除内部污垢和杂物,清...
详情
严密性试验应包括给水
系
统
及在其主干管上起切断作用的闭路阀门,采暖和热水供应管道、设备、附件以及设计有...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
严密性试验
设计要求
规范
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)阀门严密性试验的试验压力应为公称压力的1.1倍,试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏为合格。 2)给水、采暖及热水供应管道在强度试验合格后,应将试验压力降至工作压力进...
详情
系
统
试压的要求及方法应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统试压
要求
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道
系
统
试验压力均应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。 2)金属及复合管给水管道
系
统
应在试验压力下观测10min...