提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
调试
记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图纸,核对各项设备是否都有单机试运转记录,核查
系
统
调试的项目、内容是否齐全,各项调试的方法与结果是否符合设计要求和施工规范的规定。 2 核查风管
系
统
风量及风口风量是否有经过测定和...
详情
净化空调
系
统
调试应符合下列规
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
净化
空调
系统
调试
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)净化空调
系
统
运行前应在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用过滤器,实行对
系
统
的保护。净化空调
系
统
的检测和调整,应在
系
统
进行全面清扫,且已运行24h及以上达到稳定后进行。 2)单向流洁...
详情
系
统
无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运转
调试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)通风与空调
系
统
总风量调试结果与设计风量偏差不应大于10%,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。调试结果应按附录C表C.0.231的要求填写。 2)空调冷(热)水、冷却水总流量...
详情
通风、空调
系
统
调试记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
调试
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通风、空调
系
统
调试记录应包括设备单机试运转及调试和
系
统
无生产负荷下的联合试运转及调试。 2 设备单机试运转及调试应符合下列规定: 1)通风机、空调机组中的风机以及冷却塔中的风机...
详情
水
系
统
管道强度试验、严密性试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行管道和阀门的强度、严密性试验以及冷凝水
系
统
充水试验,试验
系
统
不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计要求和施工规范的规定,又未进行处理及复...
详情
水
系
统
管道强度试验、严密性试验记录应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查
系
统
清洗过程是否正确,是否是在与设备贯通之前清洗,
系
统
是否齐全。 2 核查
系
统
强度及严密性试验压力是否符合设计和施工验收规范规定,试验过程是否符合要求。 3 核查冷凝水管道充...
详情
管道
系
统
安装完毕,且外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时,水压试验应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道系统
设计无规定
水压试验
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)冷热水、冷却水
系
统
试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。 2)对于大型或高层建筑垂...
详情
水
系
统
管道强度及严密性试验记录基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道强度及严密性试验记录基本要求和内容应符合下列要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 水
系
统
管道强度试验和严密性试验应包括冷(热)水、冷却水和阀门的强度及严密性试验,以及管道
系
统
冲洗记录和冷凝水管道
系
统
充水记录。 2 水
系
统
管道安装前,应清除内部污垢和杂物,
系
统
安装完毕后,应...
详情
风管
系
统
的严密性检验应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管系统
严密性
检验
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)低压
系
统
风管的严密性检验应采用抽检,抽检率应为5%,且不得少于1个
系
统
。在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测,漏光法检测应为全数进行。当漏光法检测不合格时应按规定的抽检率作漏风量测试。采用...
详情
制冷
系
统
严密性试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行试验,试验项目不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计及设备技术文件。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4 测试用...
详情
制冷
系
统
严密性试验记录应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查制冷
系
统
试验项目、内容是否齐全。 2 核查制冷
系
统
试验压力及试验真空度是否符合设计或设备技术文件的规定。 3 核查试验所使用的仪器仪表是否有检定证书,其精度是否符合要求,各项记录的测...
详情
制冷
系
统
严密性试验记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 制冷
系
统
严密性试验应包括组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组的管道严密性试验,其记录包括制冷
系
统
清洗吹污记录和制冷
系
统
气密性试验记录。 2 制冷设备的各项严密性试验的技术数据应符合设备技术...
详情
系
统
检测报告凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各
系
统
无
系
统
检测报告。 2 智能建筑各
系
统
检测报告项目不齐全,检测结果不符合设计要求和规范规定。 3 智能建筑各
系
统
检测报告中不合格项未整改。
详情
系
统
检测报告应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查智能建筑各
系
统
是否有
系
统
检测报告。 2 核查智能建筑各
系
统
检测报告项目是否齐全,检测结果是否符合设计要求和规范规定。 3 核查智能建筑各
系
统
检测报告中不合格项是否已整改。
详情
智能建筑各
系
统
检测时应具备以下条件
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
智能建筑
各系统检测
条件
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)
系
统
安装调试完成后,已按照现行标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339规定时间的进行试运行,并具有试运行报告;对暴露的问题已进行整改,并有整改报告。 2)已提供了相应的技术文件和工程实施及...
详情