设备调试记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
设备
调试记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无电气调试报告、交接试验报告、电气设备(系统)试运行记录,或未按规
定
进行电气调试、交接试验和电气设备(系统)试运行,项目不齐全,内容不完整。 2 电气调试、交接试验以及试运行过程出现的安装质...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 电气设备、主要材料无产品出厂合格证书,提供的合格证书书或其复印件不真实。 2 中国强制认证的电气产品,未取得认证,或未按规
定
标识CCC认证标志。 3 电气设备、材料进场未进行检查,或检查...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录或提供的验收记录不符合设计要求或不符合国家强制性标准规
定
。 2 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录签证不完整或签证人员资格不符合规...
详情
施工记录的
核
定
原则
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
施工记录
核定原则
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
施工记录的
核
定
原则应按照本规程第4.6.43条的规
定
执行
详情
排水管灌水、通水、通球试验记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水管灌水、通水、通球
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 排水管道只做灌水试验,不做通水、通球试验;或只做通水、通球试验,不做灌水试验。 2 发现有先隐蔽,后灌水试验的反常现象。 3 试验结果不符合规范要求,亦未返修及复试。 4 试验方法...
详情
系统清洗记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统清洗记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 系统清洗记录所包括的内容缺少一个。 2 清洗中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。 3 记录中缺项较多,不真实,签证不齐全。
详情
隐蔽工程验收记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐蔽项目未进行隐蔽验收已隐蔽,隐蔽部位有缺漏项。 2 保温的管道在保温前未进行隐蔽验收。 3 隐蔽验收记录内容不完整,有关人员签证不齐全,结论不明确。
详情
管道和设备的强度、严密性试验凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道和设备
强度、严密性试验
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无阀门强度及严密性试验记录或无管道、设备强度及严密性试验记录。 2 试验结果达不到设计要求或规范标准的有关规
定
,且无复试记录与处理结论。 3 强度和严密性试验记录中存在试验内容、...
详情
材料、配件、设备出厂合格证及进场检(试)验报告凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、配件、设备
出厂合格证
进场检(试)验报告不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 主要设备无开箱检查记录。 2 主要管材及管件无抽样检查记录。 3 主要管材及管件的技术性能指标不符合国家或部颁标准。 4 无合格证或合格证有涂改,与实物不符。
详情
新技术、新材料、新工艺施工记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
新技术、新材料、新工艺
施工记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 使用范围与设计不符。 2 无出厂合格证或进场复验报告。 3 不符合强制性标准的新技术、新材料、新工艺、新设备,无技术论证和报批手续,未取得行政许可。 4 不能反映实际施工情况,签章不...
详情
质量事故报告凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
质量事故报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐瞒一般事故以上的工程质量事故。 2 未将质量事故的情况及估计损失按规
定
及时向上级有关部门报告。
详情
分部(子分部)工程质量验收记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
分部(子分部)工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供分部(子分部)工程质量验收记录。 2 提供的验收记录不符合设计要求或工程质量验收标准规
定
。 3 验收记录内容严重缺漏无法判
定
质量的真实性。 4 分部(子分部)工程所包含的检验批...
详情
分项工程质量验收记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
分项工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供分项工程质量验收记录。 2 提供的验收记录不符合设计要求或工程质量验收标准规
定
。 3 验收记录内容严重缺漏无法判
定
质量的真实性。 4 分项工程应包含的检验批验收记录有缺漏。 ...
详情
检验批验收记录凡出现下列情况之一的,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批
验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供检验批质量验收记录。 2 提供的检验批验收记录不符合设计要求或工程质量验收标准规
定
。 3 验收记录内容严重缺漏无法判
定
质量的真实性。 4 检验批划分混乱或不正确,无法判
定
工程质...
详情
钢结构涂装工程质量检验记录凡出现下列情况之一,应
核
定
为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢结构
涂装
质量检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 防腐涂料、防火涂料的涂层干漆膜厚度不符合要求。 2 检查数量不符合要求。