放样的质控(建)表C.0.5轴线及标高测量放线验收记录怎么做?
提问人:张维彬
时间:2015-6-28
回答数:1.00
答:
1、找到表格,从模板表格双击至工程文件,双击单元格填上相应的信息。 注意: 施测部位不要单写柱墙,最好以楼层为部位,因为梁板的位置与标高同样是以本次放线为依据,除...
详情
土工合成材料地基工程检验批质量验收记录表填写要求有哪些?
提问人:qian***
时间:2015-6-2
回答数:1.00
答:
主控项目: 1.土工合成材料强度。做拉伸试验,抗拉强度与设计要求标准相比较,≤5%。检查试验
报
告
。 2.土工合成材料延伸率。做拉伸试验,结果与设计要求标准相比较,≤3%。检查试验
报
告
。 3.地基承载力...
详情
灰土配合比是什么?应满足哪些设计要求?
提问人:juuu***
时间:2015-6-1
回答数:1.00
答:
土料、石灰或水泥材料质量、配合比用体积比拌和均匀,应符合设计要求。观察检查,必要时检查材料试验
报
告
。
详情
工程竣工
报
告
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
工程
竣工报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 工程竣工
报
告
未能真实反映工程建设情况; 2 工程竣工
报
告
内容不完整。 3 工程竣工
报
告
签字盖章是否齐全。
详情
工程竣工
报
告
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
工程
竣工报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查工程竣工
报
告
是否真实反映工程建设情况; 2 核查工程竣工
报
告
内容是否完整。 3 核查工程竣工
报
告
签字盖章是否齐全。
详情
工程竣工
报
告
应包括下列内容
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
工程
竣工报告
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)工程概况及实际完成情况; 2)工程建设情况及质量验收情况; 3) 施工技术资料和施工管理资料情况; 4) 主要建筑设备调试情况; 5) 有关检测项目的检测情况; 6) 存在问题的整改情况...
详情
工程竣工
报
告
基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
工程
竣工报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 工程竣工后,施工单位必须编写工程竣工
报
告
。 2 工程竣工
报
告
应包括下列内容: 1)工程概况及实际完成情况; 2)工程建设情况及质量验收情况; 3) 施工技术资料和施工管理资料情况; ...
详情
附属建筑工程、室外环境工程中各检验批、分项工程所涉及的材料均应具备原材料出厂合格证书、原材料进场检(...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
附属建筑工程
室外环境工程
检验批
分项工程
原材料出厂合格证书
原材料进场检(试)验报告
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
附属建筑工程、室外环境工程中各检验批、分项工程所涉及的材料均应具备原材料出厂合格证书、原材料进场检(试)验
报
告
,除本章规定的要求外,应按照建筑工程或本规程第15.1.3条所涉及到的规范要求决定是否进行...
详情
室外设施工程中各检验批、分项工程所涉及的材料均应具备原材料出厂合格证书、原材料进场检(试)验
报
告
,除...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
设施工程
检验批
分项工程
原材料出厂合格证书
原材料进场检(试)验报告
市政工程
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室外设施工程中各检验批、分项工程所涉及的材料均应具备原材料出厂合格证书、原材料进场检(试)验
报
告
,除本章规定的要求外,应按照建筑工程或市政工程有关章节的规定进行检(试)验。
详情
系统电源及接地检测
报
告
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
电源
接地检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无系统电源及接地的检测
报
告
。 2 检测过程发现问题未处理或处理结果不符合要求。 3 检测
报
告
不真实,签证不齐全。
详情
系统电源及接地检测
报
告
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统电源
接地检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有系统电源及接地的检测
报
告
。 2 核查检测过程发现问题是否有处理,处理结果是否符合要求。 3 核查检测
报
告
是否真实,签证是否齐全。
详情
系统电源及接地检测
报
告
基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统电源
接地检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑电源检测应按本规程第6章的有关电源系统的相关规定执行。 2 智能建筑防雷与接地测试按本规程第6.4节的有关规定执行。
详情
室内环境检测
报
告
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室内
环境检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无室内环境污染物浓度检测
报
告
。 2 检测批量、项目不全或检测结果不合格。
详情
室内环境检测
报
告
应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室内
环境检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查土壤中氡浓度检测
报
告
结论是否符合规定。 2 核查建筑材料和装饰装修材料的出厂检测
报
告
结论是否符合要求,试验项目是否齐全。 3 核查室内环境污染物检测
报
告
是否符合规范的要求,试验项目是...
详情
室内环境检测
报
告
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室内环境检测报告的基本要求和内容应符合下列要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 民用建筑工程及室内装饰装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。 2 民用建筑工程及其室内装饰装修工程验收时,应检查下列资料: 1)涉及室内环境污染控制的施...