报告相关信息
室外设施工程中各检验批、分项工程所涉及的材料均应具备原材料出厂合格证书、原材料进场检(试)验
报
告
,除...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
设施工程
检验批
分项工程
原材料出厂合格证书
原材料进场检(试)验报告
市政工程
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室外设施工程中各检验批、分项工程所涉及的材料均应具备原材料出厂合格证书、原材料进场检(试)验
报
告
,除本章规定的要求外,应按照建筑工程或市政工程有关章节的规定进行检(试)验。
详情
系统电源及接地检测
报
告
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
电源
接地检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无系统电源及接地的检测
报
告
。 2 检测过程发现问题未处理或处理结果不符合要求。 3 检测
报
告
不真实,签证不齐全。
详情
系统电源及接地检测
报
告
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统电源
接地检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有系统电源及接地的检测
报
告
。 2 核查检测过程发现问题是否有处理,处理结果是否符合要求。 3 核查检测
报
告
是否真实,签证是否齐全。
详情
系统电源及接地检测
报
告
基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统电源
接地检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑电源检测应按本规程第6章的有关电源系统的相关规定执行。 2 智能建筑防雷与接地测试按本规程第6.4节的有关规定执行。
详情
室内环境检测
报
告
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室内
环境检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无室内环境污染物浓度检测
报
告
。 2 检测批量、项目不全或检测结果不合格。
详情
室内环境检测
报
告
应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室内
环境检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查土壤中氡浓度检测
报
告
结论是否符合规定。 2 核查建筑材料和装饰装修材料的出厂检测
报
告
结论是否符合要求,试验项目是否齐全。 3 核查室内环境污染物检测
报
告
是否符合规范的要求,试验项目是...
详情
室内环境检测
报
告
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室内环境检测报告的基本要求和内容应符合下列要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 民用建筑工程及室内装饰装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。 2 民用建筑工程及其室内装饰装修工程验收时,应检查下列资料: 1)涉及室内环境污染控制的施...
详情
幕墙后置埋件的现场拉拔试验
报
告
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
幕墙
后置埋件
现场拉拔
试验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供幕墙后置埋件的现场拉拔试验
报
告
。 2 检验数量不符合规定。 3 试验结果不符合规定。 4 试验分批不符合规定。 5 出具检测
报
告
的检测单位未具有相应检测资质。 6 检测...
详情
幕墙后置埋件的现场拉拔试验
报
告
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
幕墙
后置埋件
现场拉拔
试验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有幕墙后置埋件的现场拉拔试验
报
告
。 2 核查检测
报
告
中的检测单位是否有相应的检测资质。 3 核查检测
报
告
内容是否完整。 4 核查分批是否符合规定。 5 核查取样数量是否按...
详情
幕墙后置埋件的现场拉拔试验
报
告
的基本要求和内容应符合下列要求:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
幕墙
后置埋件
现场拉拔
试验报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 幕墙后置埋件应提供现场拉拔试验
报
告
,后置埋件的抗拔承载力应符合设计要求。 2 同一工程幕墙后置埋件有多种类型的,应按不同类型分别提供现场拉拔试验
报
告
。 3 后置埋件应以同一类型、同一规格...
详情
建筑外墙金属、塑窗的“三性”检测
报
告
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
外墙
金属、塑窗
“三性”检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供外窗“三性”检测
报
告
。 2 不同类型的外窗未能分别提供“三性”检测
报
告
。 3 送检试件的数量不符合抽样规定。 4 性能检测结果不满足工程设计文件中的相应性能指标要求。 5 ...
详情
建筑外墙金属、塑窗的“三性”检测
报
告
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
外墙
金属、塑窗
“三性”检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否每种类型的外窗均有“三性”检测
报
告
。 2 核查送检试件的数量是否符合抽样规定。 3 核查各项性能的检测结果是否满足工程设计文件中的相应性能指标要求。 4 核查检测
报
告
中的检测...
详情
建筑外墙金属、塑窗的“三性”检测
报
告
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
外墙
金属、塑窗
“三性”检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑外墙金属、塑窗的“三性”检测
报
告
应包括气密性能、水密性能、抗风压性能。 2 设计要求应作外窗“三性”检测的,必须提供“三性”检测,且应实行见证取样送检;当设计无要求时可由建设、监理、设计...
详情
建筑幕墙的“四性”检测
报
告
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
幕墙
“四性”检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑幕墙的“四性”检测
报
告
。 2 玻璃、幕墙、石材等不同类型的幕墙未能分别提供“四性”检测
报
告
。 3 检测
报
告
中试件单元的选取不符合规定。 4 性能检测结果不满足工程设计文件中...
详情
建筑幕墙的“四性”检测
报
告
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
幕墙
“四性”
检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查工程应用的每种类型的幕墙是否均有“四性”检测
报
告
。 2 核查检测
报
告
中试件单元的选取是否符合规定。 3 核查各项性能的检测结果是否满足工程设计文件中的相应性能指标要求。 4 核查...
详情