危险性较大分部、分项工程专项方案
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
危险性
较大
分部
分项工程
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查危险性较大分部、分项工程专项方案的编制内容是否完整; 2 核查专项方案的审核、审批程序是否符合规范要求,相关单位和人员签章是否完整; 3 核查超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专...
详情
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
危险性
分部分项
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)开挖深度超过4m(含4m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;开挖深度虽未超过4m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;市政...
详情
危险性较大的分部分项工程范围
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
危险性
分部分项
工程范围
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程;开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 2)包括大模板、滑模、爬模、飞模等各类工具式模...
详情
施工单位
应
当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案,专项方案编制
应
当包括以下内容:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
施工单位
危险性
分部分项工程
编制专项方案
专项方案编制
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件; 2)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等; 3)施...
详情
危险性较大分部分项工程专项方案的基本要求和内容
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
危险性
分部分项工程
专项方案
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 施工单位
应
当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案,专项方案编制
应
当包括以下内容: 1)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件; 2)编制...
详情
施工组织设计
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
施工组织设计
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查施工组织设计的编制内容是否完整; 2 核查施工部署、总平面布置、资源计划和进度计划安排是否合理,所采用的施工技术方案是否可行、主要施工管理计划是否根据项目的特点有所侧重; 3 核查施...
详情
施工组织设计的基本要求和内容
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
施工组织设计
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 施工组织设计根据编制对象的不同可分为:施工组织总设计,单位工程施工组织设计和分部、分项工程施工方案。 2 施工组织设计
应
针对工程重点和难点进行重点阐述,对常规的施工方法
应
简明扼要,编制的内容...
详情
室外排水管网灌水、通水试验记录的核查
应
按本规程第5.9节的规定执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
排水管网
灌水、通水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室外排水管网灌水、通水试验记录的核查
应
按本规程第5.9节的规定执行
详情
室外给排水与采暖工程检验批、分项、分部工程质量验收记录的核查
应
按本规程第5.9节的规定执行。
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
给排水与采暖
检验批
分项
分部
质量验收记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室外给排水与采暖工程检验批、分项、分部工程质量验收记录的核查
应
按本规程第5.9节的规定执行。
详情
室外给排水与采暖工程各分部工程
应
由下列各分项组成
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
给排水与采暖
各分部工程
组成
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)室外给水系统包括室外给水管道安装、消防水泵接合器及室外消火栓安装、管沟及井室。 2)室外排水系统包括室外排水管道安装、排水管沟及井池。 3)室外供热系统包括室外供热管道及配件安装。
详情
室外给排水与采暖工程检验批、分项、分部工程质量验收记录基本要求和内容
应
符合下列规定:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给排水与采暖工程检验批、分项、分部工程质量验收记录基本要求和内容应符合下列规定:
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 室外给排水与采暖工程各分部工程
应
由下列各分项组成: 1)室外给水系统包括室外给水管道安装、消防水泵接合器及室外消火栓安装、管沟及井室。 2)室外排水系统包括室外排水管道安装、排水管沟及井池。...
详情
室外排水管网灌水、通水试验记录的资料凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外排水管网
灌水、通水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无室外排水管道灌水或通水试验记录。 2 发现有先隐蔽,后灌水试验的现象。 3 试验结果不符合规范要求,亦未返修及复试。 4 试验方法不正确,数据不真实,签证不完整。
详情
室外排水管网灌水、通水试验记录的资料
应
按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外排水管网
灌水
通水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照施工图、施工日志、隐蔽工程验收记录,核查灌水试验是否在隐蔽前进行,试验数量和范围是否齐全,是否有漏试,试验方法(如灌水高度、灌水次数和时间等)及结果是否符合设计要求和规范规定,试验结果不符合...
详情
室外排水管网灌水、通水试验记录基本要求和内容
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
排水管网
灌水、通水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 室外排水管网在隐蔽前必须按系统或分区(段)做灌水试验。 2 埋地管道灌水试验
应
按排水检查井分段试验,试验水头
应
以试验段上游管顶加1m,时间不
应
少于30min,逐段观察,管道接口无渗漏为合格。...
详情
室外给水、消防管网水压试验记录的资料凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给水
消防管网
水压试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无室外给水管网水压试验记录。 2 试验结果达不到设计要求或规范规定,且无复试记录与处理结论。 3 记录中存在试验内容、部位不全,程序不正确、数据不真实、签证不齐全等情况
详情