排水干管通球试验记录的基本要求和内容
应
符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水
干管通球
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 排水主立管及水平干管管道均
应
做通球试验,通球球径不
应
小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。 2 排水管道通球试验结果必须符合规范规定,试验过程中若有堵塞等现象发生,
应
按附录C表C...
详情
消防管道、燃气管道压力试验记录凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
消防管道
燃气管道
压力试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无消防管道强度及严密性试验记录或无燃气管道、设备强度及严密性试验记录。 2 试验结果达不到设计要求或规范标准的有关规定,且无复试记录与处理结论。 3 强度和严密性试验记录中存在试...
详情
消防管道、燃气管道压力试验记录
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
消防管道
燃气管道
压力试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图、施工要志、隐蔽工程验收记录,核查隐蔽管道的强度及严密性试验是否在隐蔽前进行。 2 对照设计施工图、施工要志,检查项目内容是否齐全,结论是否正确,检查程序(升压情况和降压情况等...
详情
消防管道、燃气管道压力试验记录的基本要求和内容
应
符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
消防管道
燃气管道
压力试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 消火栓系统管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,消火栓系统管道试验压力
应
为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa的,则强度试...
详情
卫生器具满水试验记录凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
卫生器
满水试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 满水试验和通水中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。 2 记录中缺项较多,不真实,签证不齐全。
详情
卫生器具满水试验记录
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
卫生器
满水试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图,检查记录内容是否完整,有无缺漏项,有关人员签证是否齐全。 2 核查出现问题是否有返修处理,处理后是否有复检,处理结论是否明确。
详情
卫生器具满水试验记录的基本要求和内容
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
卫生器
满水试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 卫生器具交工前
应
做满水和通水试验。 2 洗脸盆、浴盆等卫生器具
应
做满水试验,满水后卫生器具本身及各连接件
应
不渗不漏,溢流口、溢流管
应
畅通无堵塞。 3 所有卫生器具均
应
做通水试验,给、排水...
详情
暖气管道、散热器压力试验记录凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
暖气管道
散热器
压力试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无暖气管道压力试验记录或无散热器压力试验记录。 2 试验结果达不到设计要求或规范标准的有关规定,且无复试记录与处理结论。 3 强度和严密性试验记录中存在试验内容、部位不全,程序不...
详情
暖气管道、散热器压力试验记录
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
采暖系统安装完毕,管道保温之前
应
进行水压试验。试验压力
应
符合设计要求。当设计未注明时,
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
采暖系统
安装完毕
管道保温
水压试验
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)蒸汽、热水系统,
应
以系统顶点工作压力加0.1MPa顶点工作压力作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不
应
小于0.3MPa。 2)高温热水采暖系统,试验压力
应
为系统顶点工作压力加0.4MPa。 3...
详情
暖气管道、散热器压力试验记录的基本要求和内容
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
暖气管道
散热器
压力试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 采暖系统安装完毕,管道保温之前
应
进行水压试验。试验压力
应
符合设计要求。当设计未注明时,
应
符合下列规定: 1)蒸汽、热水系统,
应
以系统顶点工作压力加0.1MPa顶点工作压力作水压试验,同时在系统...
详情
给水管道通水试验记录凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
给水
管道通水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通水试验中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。给水管道通水试验记录的基本要求和内容
应
符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
给水
管道通水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 给水系统交付使用前必须进行通水试验,试验时开启阀门、水嘴等进行放水,观察水流情况。 2 给水管道通水试验情况
应
按附录D表D.0.14的要求填,填写试验记录
应
具体、清楚明确,被试系统
应
完整,建...
详情
室内环境检测报告凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室内
环境检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无室内环境污染物浓度检测报告。 2 检测批量、项目不全或检测结果不合格。
详情