1)杆件的钢管与封板或锥头的连接焊缝抗拉强度应符合现行行业标准《钢网架螺栓球节点》JG/T10。检查数量应符合取受力最不利的拉杆,以同规格杆件300根为一批,不足300根仍按一批计,每批取3根为一组随机抽检的规定。杆件连接焊缝抗拉强度检验报告应符合附录C表C.0.115的规定。
2)杆件的钢管两端对接焊缝应进行无损检验,其质量应符合设计要求,当设计无要求时应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205中规定的二级质量标准,抽检杆件接头焊缝数量的20%。杆件焊缝检验应按照现行行业标准《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203执行。焊缝超声波检验报告应符合附录C表C.0.111的规定。