桩基验证与扩大检测资料的基本要求和内容应符合下列规定

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 桩基 验证与扩大检测资料 要求 内容     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 当采用低应变法嵌岩桩桩身完整性,桩底时域反射信号为单一反射波且与锤击脉冲信号同向时,应采取其他方法核验桩端嵌岩情况。 2 低应变法实测信号复杂,无规律,无法对其进行准确评价时,桩身完整性宜结合其他检测方法进行。 3 桩身截面渐变或多变,且变化幅度较大的混凝土灌注桩,桩身完整性宜结合其他检测方法进行。 4 桩身存在缺陷,采用高应变法无法判定桩的竖向承载力时,应采用静载法进一步验证。 5 桩身缺陷对水平承载力有影响时,应采用静载法进一步验证。 6 单向灌入度大,桩底同向反射强烈且反射峰较宽,侧阻力波反射弱,即波形表现出竖向承载性状明显与勘察报告中的地质条件不符合时,应采用静载法进一步验证。 7 但采用高应变法检测嵌岩桩,桩底同向反射强烈,且在时间2L/c后无明显端阻力反射时,也可采用钻芯法进行核验。 8 桩身浅部缺陷可采用开挖验证。 9 桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证。 10 单孔钻芯检测发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验证。 11 对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。 12 当单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后扩大抽检。 13 当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、 Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩中继续扩大抽检。
登录 后就可以进行回答了!