低应变法检(试)验及抽样检测资料的基本要求和内容应符合下列规定

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 低应变法 检(试)验及抽样检测资料 要求 内容     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 施工后,宜先进行工程桩完整性检测,后进行承载力检测。当基础埋深较大时,桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。桩身完整性抽样检测,检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,检测方法应采用低应变法。 2 抽检数量应符合下列规定: 1)柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根; 2)设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,不应少于总桩数的30%,且不得少于20根,其他桩基工程不应少于总桩数的20%,且不得少于10根; 3)当施工质量有疑问的桩、设计方认为重要的桩、局部地质条件出现异常的桩、施工工艺不同的桩数量较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,应适量增加抽检数量。 3 当采用低应变法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。 4 低应变法的有效检测桩长范围应通过现场试验确定。 5 桩身完整性类别应按表4.8.26判定。 表4.8.26 低应变法桩身完整性类别判定表 类 别 分 类 原 则 时 域 信 号 特 征 幅频信号特征 Ⅰ类桩 桩身完整 2L/C时刻前无缺陷反射波,有桩底反射波 桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差△f≈C/2L Ⅱ类桩 桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥 2L/C时刻前出现轻微缺陷反射波,有桩底反射波 桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差△f≈C/2L,轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差△f’>C/2L Ⅲ类桩 桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响 有明显缺陷反射波,其他特征介于Ⅱ类桩和Ⅳ类桩 Ⅳ类桩 桩身存在严重缺陷 2L/C时刻前出现严重缺陷反射波,或周期性反射波,无桩底反射波; 或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波 缺陷谐振峰排列基本等间距,相邻频差 △f’>C/2L,无桩底谐振峰; 或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰无桩底谐振峰 6 应按附录C表C.0.102的规定填写基桩低应变法检测报告。