1 桩基承受较大拔力时, 设计有要求的,应进行单桩竖向抗拔静载试验,确定单桩竖向抗拔承载力特征值。
2 为设计提供依据的试验桩应加载至桩侧土破坏或桩身材料达到设计强度;对工程桩抽样检测时,可按设计要求确定最大加载量。
3 当埋设有桩身应力、应变测量传感器时,或桩端埋设有位移测量杆时,可直接测量桩侧抗拔摩阻力,或桩端上拔量。桩身内力测试应按《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的规定执行。
4 检测数量不应少于总桩数的1%,且不应少于3根。
5 受检桩的休止时间应符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的有关规定。
6 应按附录C表C.0.96的规定填写单桩竖向抗拔静载检测报告。
7 检测数据记录应按附录C表C.0.95的规定执行。