单桩竖向抗压静载检(试)验及抽样检测资料的基本要求和内容应符合下列规定

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 单桩竖向抗压静载 检(试)验及抽样检测资料 要求 内容     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 设计等级为甲级、乙级的桩基,地质条件复杂、桩施工质量可靠性低,本地区采用的新桩型或新工艺,或当设计有要求时;施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值。检测数量应符合下列规定: 1)在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%; 2)当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。 2 设计等级为甲级的桩基,地质条件复杂、桩施工质量可靠性低,本地区采用的新桩型或新工艺,挤土群桩施工产生挤土效应,或当设计有要求时;施工后,对单位工程内且在同一条件下的工程桩,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测,检测数量应符合下列规定: 1)不应少于总桩数的1%,且不少于3根; 2)当总桩数在50根以内时,不应少于2根。 3 为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度检测时,可按设计要求的加载量进行, 施工前的试验桩如未破坏又用于实际工程的可作为验收依据。 4 对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。 5 通过桩身内力及变形测试,测定桩側、桩端阻力的应进行单桩竖向抗压静载试验,桩身内力测试应按《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的规定执行。 6 验证高应变法判定单桩竖向桩压承载力检测结果,应进行单桩竖向抗压静载试验。 7 为设计提供依据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。 8 单桩竖向抗压静载试验前的休止时间应符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的有关规定。 9 抽样检测的受检桩选择宜按下列规定抽样: 1)施工质量有疑问的桩; 2)设计方认为重要的桩; 3)局部地质条件出现异常的桩; 4)施工工艺不同的桩; 5)适量选择完整性检测中判定为Ⅲ类的桩; 6)同类型桩宜均匀随机分布。 10 单桩承载力不满足设计要求时应分析原因。当需要进行扩大检测时,应经有关各方确认。 11 应按附录C表C.0.94的规定填写单桩竖向抗压静载检测报告。 12 应按附录C表C.0.95的规定填写检测数据记录。
登录 后就可以进行回答了!