原位十字板剪切检(试)验及抽样检测资料的基本要求和内容应符合下列规定

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 原位十字板剪切 检(试)验及抽样检测资料 要求 内容     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 预压法加固软土地基处理前后,以及设计有要求或协议有约定的,地基处理工程应进行原位十字板剪切试验,且验证地基处理的质量应达到设计要求的标准。 2 十字板剪切试验的检验数量为每单位工程不应少于3点,1000 m2以上工程每100 m2应至少有1点,3000 m2以上工程每300m2应至少有1点,每一独立基础下应至少有1点,基槽每20延米应有1点。当设计要求或协议约定检测数量多于本款要求时,从其规定。 3 十字板试验应按国家现行有关标准的规定进行。十字板探头连同仪器应定期标定合格且在有效期内方可使用,使用过程中出现异常情况时应重新标定。 4 原位十字板剪切试验报告内容应包括工程概况、仪器情况、试验结果(各孔土的不排水抗剪峰值强度,残余强度、重塑土强度和灵敏度实测值及随深度变化曲线)和分析结论。