1 地下防水工程的细部节点(变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、加强部位等)的设置和构造,水泥砂浆防水层的平均厚度,基层阴阳角处水泥砂浆圆弧形处理;顶板、底板、外墙防水层的保护层,涂料防水层厚度(隐蔽记录中应体现达到设计厚度时的施工遍数)及胎体增强材料、卷材、涂膜防水层的搭接宽度、卷材防水层的施工方法,涂膜、卷材防水层阴阳角处的附加防水层节点构造,塑料板防水层缓冲衬垫的固定、两幅塑料板的搭接焊缝,金属板防水层中金属板的拼缝及金属板与建筑结构的锚固件连接等,应进行隐蔽工程验收,并应按附录C表C.0.49的规定填写隐蔽工程验收记录。
2 地下防水工程使用的各种材料质量应符合规范和设计要求。
3 地下防水工程的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,必须符合设计及规范要求。
4 水泥砂浆防水层平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。
5 水泥砂浆防水层、卷材防水层、塑料板防水层等阴阳角处应做圆弧形处理。
6 防水保护层、阴阳角处防水附加层的做法应满足设计要求及现行规范《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定。
7 涂料防水施工前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂,防水层平均厚度应符合设计及规范要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%;两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm,涂料防水层施工缝搭接宽度应大于100mm。
8 防水板缓冲层应用暗钉圈固定在基层上,下部塑料板应压住上部塑料板。
9 金属防水层焊缝质量应满足设计要求及现行规范《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。