型钢混凝土组合结构隐蔽记录的基本要求和内容应符合哪些规定

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:45     标签: 型钢混凝土组合结构 隐蔽记录 要求 内容 规定     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 型钢混凝土组合结构焊缝,型钢梁、柱连接节点,型钢混凝土柱脚节点等应进行隐蔽工程验收,并应按附录C表C.0.49的规定填写隐蔽工程验收记录。 2 型钢混凝土组合结构所使用的钢材或型材、焊接材料、高强螺栓连接副等材料的质量应符合规范标准和设计要求。 3 焊缝外观质量尺寸允许偏差、焊缝长度应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205及设计要求。 4 型钢梁、柱连接节点应符合设计及有关规范要求。 5 柱脚节点应满足设计及有关规范。
登录 后就可以进行回答了!