钢结构工程隐蔽记录的基本要求和内容应符合哪些要求

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:45     标签: 钢结构工程 隐蔽记录 要求 内容     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 焊缝,涂装前及处理后的钢材表面、紧固件、螺栓等被覆盖零部件,每遍涂层,网架结构的支承垫块、螺栓球节点接缝、多余螺孔封口,应进行隐蔽工程验收,并应按附录C表C.0.49的规定填写隐蔽工程验收记录。 2 钢结构工程所使用的钢材、焊接材料、高强螺栓连接副、螺栓球、涂装材料等的质量应符合规范和设计要求。 3 焊缝外观质量尺寸允许偏差、焊缝长度应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB5 0205附录A及设计要求。 4 涂装前钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等,所有紧固件、螺栓等被覆盖的零部件的数量、间距、布置方式等应符合设计及有关规范要求。 5 每遍涂层的次数、厚度应满足设计及有关规范。 6 网架结构的支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定,橡胶垫块和刚性垫块之间或不同类型刚垫块之间不得互换使用。 7 螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密,并应将多余螺孔封口。
登录 后就可以进行回答了!