预应力分项工程隐蔽记录的基本要求和内容应符合哪些规定

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:45     标签: 预应力分项工程 隐蔽记录 要求 内容 规定     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 预应力分项工程预应力筋必须在预应力工程检验批质量验收合格,在浇捣混凝土之前,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并应按附录C表C.0.49的规定填写隐蔽工程验收记录。 2 预应力筋的品种、规格、数量、位置等必须符合设计和规范要求。 3 预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等必须符合设计和规范要求。 4 预应力工程预留孔道的规格、数量、位置、形状、及灌浆孔、排气泌水管等必须符合设计和规范要求。 5 锚固区局部加强构造等必须符合设计要求。 6 无粘结预应力筋护套质量必须符合设计或规范要求。