我要提问
预应力混凝土用金属波纹管多少为一批次
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
预应力混凝土
金属波纹管
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
预应力混凝土用金属波纹管由同一个钢带生产厂生产的同一批钢带所制造的预应力混凝土用金属波纹管,每半年或累计50000m生产量为一批,每批抽检6件试样。
详情
冷轧带肋钢筋多少为一批次
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
冷轧带肋钢筋
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
冷轧带肋钢筋以同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺和交货状态的钢筋为一验收批,每批不大于60t。弯曲试验每批抽检2个,拉伸试验每盘抽检1个。
详情
预应力筋用锚具、夹具和连接器多少为一批次
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
预应力筋用锚具
夹具
连接器
静载试验
外观检验
硬度
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
以同一种产品、同一批原材料、用同一种工艺一次投料生产的数量为一批,每批不得超过2000件(套)。外观检验抽取5%~10%,对有硬度要求的零件应做硬度检验,按热处理每炉装炉量的3%~5%抽样。静载试验用...
详情
预应力混凝土用钢丝及预应力混凝土用钢绞线多少为一批次
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
预应力混凝土
钢丝及预应力混凝土用钢绞线
批次
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
预应力混凝土用钢丝及预应力混凝土用钢绞线以同一牌号、同一规格、同一生产工艺不大于60t为一批。
详情
钢结构工程用低合金高强度结构钢多少为一批次
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
钢结构工程
低合金高强度结构钢
批次
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
钢结构工程用低合金高强度结构钢以同一牌号、同一质量等级、同一炉罐号、同一规格、同一轧制制度或同一热处理制度的钢材不大于60t为一批。
详情
钢结构工程用碳素结构钢多少为一批次
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
钢结构工程
碳素结构钢
批次
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
钢结构工程用碳素结构钢以同一牌号、同一炉号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于60t为一批;
详情
钢筋混凝土用余热处理钢筋多少为一批次
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
钢筋混凝土
余热处理钢筋
批次
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
钢筋混凝土用余热处理钢筋以同一牌号、同一规格、同一炉罐号、同一交货状态的钢材不大于60t为一批。
详情
钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋多少为一批次
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
钢筋混凝土
热轧带肋钢筋
热轧光圆钢筋
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋以同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋为一批,每批重量不大于60t,超过60t部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样;允...
详情
钢材进场后的抽样检验的批量应符合哪些规定
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
钢材进场后
抽样检验
批量
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋以同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋为一批,每批重量不大于60t,超过60t部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样...
详情
钢材出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合哪些要求
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
钢筋原材料
出厂合格证
进场检验报告
基本要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 结构设计施工图的各种受力钢筋应有钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告,出厂合格证备注栏中应由施工单位注明单位工程名称、使用部位和进场数量,进场时应按规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验...
详情
工程定位测量、放线记录凡出现哪些情况,应核定为“不符合要求”:
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
定位测量
放线记录
核定
不符合要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无建筑物定位测量验收记录、桩基定位测量验收记录、轴线及标高测量放线验收记录。 2 上述各项验收记录中验收结论不明确,签证不齐全。
详情
工程定位测量、放线记录应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
定位测量
放线记录
核查
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 根据现场的具体条件,核查施工场地控制点、水准点、城市规划部门确定的建筑红线桩、平面控制网(点)和高程控制点的布设是否稳定可靠。 2 根据建筑物形式,核查轴线控制桩、轴线投测点、标高投测点布置...
详情
工程定位测量、放线记录的基本内容和要求应符合哪些要求
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
定位测量
放线记录
基本内容
基本要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 测量前应熟悉设计图纸及有关技术资料,测量应根据设计图纸要求结合现场实际情况进行测量。当建筑区域范围较大、工程平面较复杂时,应制定测量技术方案。 2 当建筑区域范围较大、单位工程较多时,可根据...
详情
图纸会审、设计变更和工程洽商记录凡出现什么情况,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
图纸会审
设计变更
工程洽商记录
核定
不符合要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 文件签章不完整或由不具备相应资格人员签字。 2 重要设计变更未经原施工图审查机构审核。 3 文件有涂改和删除且未按程序要求重新核定。 4 图纸会审、设计变更、工程洽商中应变更的未有变...
详情
图纸会审、设计变更和工程洽商记录应哪些规定进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
图纸会审
设计变更
工程洽商记录
核查
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查图纸会审、设计变更、工程洽商程序是否正确,各方人员是否按规定要求到位,相关的主要负责人签字是否完整。 2 核查重要设计变更是否有经过原施工图审查机构审查。 3 核查是否在图纸会审、设...
详情