单桩竖向抗压静载检(试
)
验及抽样检测资料应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
单桩竖向抗压静载
检(试)验及抽样检测资料
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单桩竖向抗压静载试验的仪器设备、安装、现场检测、检测数据分析与判定应按《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的有关规定核查。 2 核查单桩竖向抗压承载力特征值是否满足设计要求。 3 核查...
详情
单桩竖向抗压静载检(试
)
验及抽样检测资料的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
单桩竖向抗压静载
检(试)验及抽样检测资料
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 设计等级为甲级、乙级的桩基,地质条件复杂、桩施工质量可靠性低,本地区采用的新桩型或新工艺,或当设计有要求时;施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值。检测数量应符合下列规定: 1
)
在同...
详情
原位十字板剪切检(试
)
验及抽样检测资料凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
原位十字板剪切
检(试)验及抽样检测资料
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 应做原位十字板试验的工程无检测报告或检测数量明显不足。 2 检测报告主要内容不全,试验仪器标定不合格或不在有效期内。 3 检测结果未达到设计要求,又未采取其它补强措施。
详情
原位十字板剪切检(试
)
验及抽样检测资料应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
原位十字板剪切
检(试)验及抽样检测资料
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计文件及检测报告,检查检测数量是否符合要求。 2 核查试验仪器是否标定合格并在有效期内。 3 核查原位十字板试验报告内容是否完整。
详情
原位十字板剪切检(试
)
验及抽样检测资料的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
原位十字板剪切
检(试)验及抽样检测资料
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 预压法加固软土地基处理前后,以及设计有要求或协议有约定的,地基处理工程应进行原位十字板剪切试验,且验证地基处理的质量应达到设计要求的标准。 2 十字板剪切试验的检验数量为每单位工程不应少于3...
详情
标准贯入检(试
)
验及抽样检测资料凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
标准贯入
检(试)验及抽样检测资料
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 应做标准贯入试验的工程无检测报告出或检测数量明显不足。 2 检测报告主要内容不全,试验仪器规格与规定不符。 3 检测结果未达到设计要求,又未采取其它补强措施。
详情
标准贯入检(试
)
验及抽样检测资料应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
标准贯入
检(试)验及抽样检测资料
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计文件及检测报告,核查检测数量是否符合要求。 2 核查试验仪器是否符合国家有关规定。 3 核查标准贯入试验报告内容是否齐全
详情
标准贯入检(试
)
验及抽样检测资料的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
标准贯入
检(试)验及抽样检测资料
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 设计有要求或协议有约定的,地基处理工程应进行标准贯入试验,且验证地基承载力的特征值应满足设计要求。 2 标准贯入试验的检验数量为每单位工程不应少于3点,每一主要土层标贯试验不宜少于6次,对厚...
详情
静力触探检(试
)
验及抽样检测资料凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
静力触探
检(试)验及抽样检测资料
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 应做静力触探试验的工程无检测报告或检测数量明显不足。1 核查设计文件及检测报告,核查检测数量是否符合要求。 2 核查试验仪器是否标定合格并在有效期内。 3 核查静力触探试验报告内容是否完整。
详情
静力触探检(试
)
验及抽样检测资料的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
静力触探
检(试)验及抽样检测资料
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 设计有要求或协议有约定的,地基处理工程应进行静力触探试验,且地基处理的质量应达到设计要求的标准。 2 静力触探的检测数量为每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程每100 m2应至少有1...
详情
烟(风
)
道、垃圾道施工记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
烟(风)道、垃圾道
施工记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未做烟(风
)
道、垃圾道检查记录; 2 砖道内壁未全部粉刷; 3 检查记录未经签字; 4 复检结果不合格。
详情
烟(风
)
道、垃圾道施工记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
烟(风)道、垃圾道
施工记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查检查部位,是否进行100%检查; 2 核查砖道内壁是否粉刷; 3 核查第一次检查不合格后,是否经过整改与复检
详情
烟(风
)
道、垃圾道的功能检查应包括以下内容:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
烟(风)道、垃圾道
功能检查
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
)
烟(风
)
道是否做到通(抽
)
风,并无漏风与串风现象; 2
)
垃圾道是否畅通。
详情
烟(风
)
道、垃圾道的实物质量检查应包括以下内容
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
烟(风)道、垃圾道
质量检查
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
)
内壁断面尺寸是否符合设计要求; 2
)
孔道垂直度应符合:楼层偏差≤5mm,楼层累计偏差≤10mm; 3
)
上下楼层处孔道是否垂直对中,接缝是否严密; 4
)
道壁是否有破损与裂缝,是否粉刷,砖砌道壁...
详情