暖气管道、散热器压力试验
记
录
的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
暖气管道
散热器
压力试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、热水系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa顶点工作压力作水压试验,同时在系统...
详情
给水管道通水试验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
给水
管道通水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通水试验中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。 2
记
录
中缺项较多,不真实,签证不齐全。
详情
给水管道通水试验
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
给水
管道通水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图,检查
记
录
内容是否完整,有无缺漏项,有关人员签证是否齐全。 2 核查出现问题是否有返修处理,处理后是否有复检,处理结论是否明确。
详情
给水管道通水试验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
给水
管道通水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 给水系统交付使用前必须进行通水试验,试验时开启阀门、水嘴等进行放水,观察水流情况。 2 给水管道通水试验情况应按附
录
D表D.0.14的要求填,填写试验
记
录
应具体、清楚明确,被试系统应完整,建...
详情
建筑节能系统节能性能检测
记
录
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能系统
节能性能
检测记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑节能系统节能性能检测
记
录
。 2 核查检验方法不符合规定。 3 抽样数量、检测部位和合格判定标准不符合合同约定、设计要求和相关规范规定。 4 出具检测报告的检测单位未具有相...
详情
建筑节能系统节能性能检测
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能系统
节能性能
检测记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查建筑节能系统节能性能是否按规定进行检测。 2 核查检验方法是否符合规定。 3 核查抽样数量、检测部位和合格判定标准是否符合合同约定、设计要求和相关规范规定。 4 核查检测机构资...
详情
建筑节能系统节能性能检测
记
录
的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能系统
节能性能
检测记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后,应由建设单位委托具有相应资质的检测机进行系统节能性能的检测,并出具检测报告。 2 受季节影响未能在验收时进行的节能性能检测项目,应在保修期内补做...
详情
建筑节能围护结构现场实体检验
记
录
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能
围护结构
现场实体
检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑节能围护结构现场实体检验
记
录
。 2 检验方法不符合规定。1 核查是否按规定进行现场实体检测。 2 核查检验方法是否符合规定。 3 核查抽样数量、检测部位和合格判定标准是否符合合同约定、设计要求和相关规范规定。 4 委托有资质的检测机构实施的...
详情
建筑节能围护结构现场实体检验
记
录
的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能
围护结构
现场实体
检验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造和夏热冬冷地区的外窗进行现场实体检测。当条件具备时,可直接对围护结构的传热系数进行检测。 2 外墙节能构造的现场实体检验方法应按《建筑节能工程...
详情
建筑物沉降观测测量
记
录
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
沉降观测
测量记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑物沉降观测测量
记
录
。 2 水准点的数量、位置与埋设不符合要求。 3 观测点的布置不合理,位置、数量不能反映建筑物变形特征。 4 观测时间、次数不符合要求。 5 沉降观测...
详情
建筑物沉降观测测量
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
沉降观测
测量记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查水准点的数量、位置与埋设是否符合要求。 2 根据建筑物型式、基础构造、荷重分布以及工程地质情况,核查观测点的布置是否合理,位置、数量是否能反映建筑物变形特征。 3 核查观测时间、次数...
详情
沉降观测应作好
记
录
,及时整理和妥善保管,观测工作结束后,应提交下列成果
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
沉降观测
记录
整理
保管
成果
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)沉降观测
记
录
。 2)沉降观测点位分布图及各周期沉降展开图。 3)建筑物沉降曲线图和沉降观测分析
记
录
。
详情
建筑物沉降观测测量
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
沉降观测
测量记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 高耸构筑物、高层建筑、大型公共建筑、重要工业厂房及在软弱地基上建造的建筑物,采用锚杆静压桩进行地基处理或基础托换的新建或改建建(构)筑物,现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 5007规定应进行...
详情
抽气(风)道检查
记
录
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
抽气(风)道
检查记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供抽气(风)道检查
记
录
。 2 抽气(风)道检查
记
录
内容不齐全。 3 核查抽气(风)道的位置、编号及数量不符合规定。 4 抽气(风)道检查
记
录
内容不齐全。 5 签证手续不完整。...