通风、空调系统试运行
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 试运行
记
录
中系统有缺、漏,项目内容不齐全,结论不明确。 2 相关人员签证不齐全。
详情
通风、空调系统试运行
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核对施工图纸,核查是否每个系统均有
记
录
,每个系统试运行的项目、内容是否齐全,试运行结论是否符合设计及施工质量验收规范的要求。 2 核查试运行
记
录
签证人员是否齐全。
详情
通风、空调系统试运行
记
录
应对每个系统的试运行情况进行总的综合质量描述,其内容应包括风机的运行状况、系...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
要求:
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)相关控制和检测设备应能与系统的检测原件和执行机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作; 2)通风系统的防排烟系统应能正常运行,电控防火、防排烟风阀(口)...
详情
通风、空调系统试运行
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对每一个通风与空调系统在系统调试合格后均应进行试运行,并应做好通风与空调系统无生产负荷的联合试运转的通风、空调系统试运行
记
录
。 2 通风、空调系统试运行
记
录
应对每个系统的试运行情况进行总的综...
详情
系统试运行
记
录
的核定原则应按本规程第7.7.3条的规定执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
核定原则
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
系统试运行
记
录
的核定原则应按本规程第7.7.3条的规定执行
详情
系统试运行
记
录
的核查办法应按本规程第7.7.2条的规定执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
系统试运行
记
录
的核查办法应按本规程第7.7.2条的规定执行
详情
系统试运行
记
录
基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑的各系统应进行系统试运行,试运行情况及结果应符合现行标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的规定; 2 应按附
录
D表D.0.22的要求做好系统试运行
记
录
。
详情
线路、插座、开关接地检验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
线路
插座
开关接地
检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 线路、插座、开关无接地检验
记
录
。 2 接地连接不可靠、遗漏,或存在串联连接。 3 接地线的截面积不符合设计要求和现行国家标准的规定。 4
记
录
不真实,有关人员签证不齐全。
详情
线路、插座、开关接地检验
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
线路
插座
开关接地
检验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有线路、插座、开关接地检验
记
录
。 2 核查线路的接地线连接是否可靠,有无遗漏,有无与接地干线相连接,接地支线是否存在串联连接。 3 核查插座、开关的接地线连接是否可靠,有无遗漏,...
详情
线路、插座、开关接地检验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
线路
插座
开关接地
检验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 电气线路、插座、开关安装完毕,在试通电前应对其接地情况进行检验。 2 电气线路的接地应符合下列规定: 1)电源总进线的接地型式应符合设计要求; 2)铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀...
详情
避雷接地电阻测试
记
录
的核定原则按本规程第6.4.3条的有关规定执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
避雷接地
电阻测试记录
核定原则
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
避雷接地电阻测试
记
录
的核定原则按本规程第6.4.3条的有关规定执行
详情
避雷接地电阻测试
记
录
的核查办法按本规程第6.4.2条的有关规定执行。
提问人:gu***
1 单位(子单位)工程竣工验收前应对建筑物(构筑物)避雷接地系统的接地电阻进行测试,接地电阻值应符合设计要求。 2 接地电阻测试的具体要求应按本规程6.4.1条的有关接地电阻测试的规定执行。 ...
详情
大型灯具牢固性试验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
大型灯具
牢固性试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 大型灯具无牢固性试验
记
录
。 2 荷载强度试验用重物的重量不符合要求。 3
记
录
不真实,有关人员签证不齐全。
详情
大型灯具牢固性试验
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
大型灯具
牢固性试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查大型灯具固定及悬吊装置是否按要求进行牢固性试验,试验是否有
记
录
。 2 核查载荷强度试验用重物的重量是否符合5倍灯具重量的要求,试验结论是否准确。 3 核查
记
录
是否真实,有关人员签证是...
详情