记录相关信息
室外给排水与采暖工程检验批、分项、分部工程质量验收
记
录
基本要求和内容应符合下列规定:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给排水与采暖工程检验批、分项、分部工程质量验收记录基本要求和内容应符合下列规定:
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 室外给排水与采暖工程各分部工程应由下列各分项组成: 1)室外给水系统包括室外给水管道安装、消防水泵接合器及室外消火栓安装、管沟及井室。 2)室外排水系统包括室外排水管道安装、排水管沟及井池。...
详情
室外排水管网灌水、通水试验
记
录
的资料凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外排水管网
灌水、通水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无室外排水管道灌水或通水试验
记
录
。 2 发现有先隐蔽,后灌水试验的现象。 3 试验结果不符合规范要求,亦未返修及复试。 4 试验方法不正确,数据不真实,签证不完整。
详情
室外排水管网灌水、通水试验
记
录
的资料应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外排水管网
灌水
通水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照施工图、施工日志、隐蔽工程验收
记
录
,核查灌水试验是否在隐蔽前进行,试验数量和范围是否齐全,是否有漏试,试验方法(如灌水高度、灌水次数和时间等)及结果是否符合设计要求和规范规定,试验结果不符合...
详情
室外排水管网灌水、通水试验
记
录
基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
排水管网
灌水、通水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 室外排水管网在隐蔽前必须按系统或分区(段)做灌水试验。 2 埋地管道灌水试验应按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不应少于30min,逐段观察,管道接口无渗漏为合格。...
详情
室外给水、消防管网水压试验
记
录
的资料凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给水
消防管网
水压试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无室外给水管网水压试验
记
录
。 2 试验结果达不到设计要求或规范规定,且无复试
记
录
与处理结论。 3
记
录
中存在试验内容、部位不全,程序不正确、数据不真实、签证不齐全等情况
详情
室外给水、消防管网水压试验
记
录
的资料应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给水
消防管网
水压试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照施工图、施工日志、隐蔽工程验收
记
录
进行核查,核查隐蔽管道的水压试验是否在隐蔽前进行。 2 核查水压试验时,应将试验
记
录
与施工图、施工日志对照检查,除核查其项目内容是否齐全,结论是否正确外...
详情
室外给水、消防管网水压试验
记
录
的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给水
消防管网
水压试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不应少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验,强度试验压力应为阀门公...
详情
场坪绿化工程隐蔽工程验收
记
录
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
场坪绿化
隐蔽工程
验收记录
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)应在未换种植土及施基肥前,进行种植的穴槽开挖尺寸、深度验收; 2)应在挖穴槽后,进行更换种植土施肥情况及种植土厚度验收; 3)应在播种或花圃(含球根)种植前,进行草土坪和花卉整地,种...
详情
制冷机组试运行调试
记
录
应按本规程第8.5节的规定执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷机组
试运行
调试记录
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
制冷机组试运行调试
记
录
应按本规程第8.5节的规定执行
详情
洁净室洁净度测试
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
洁净室
洁净度
测试记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 测试结果不符合设计要求。 2 测试报告内容不符合规范要求,内容不齐全。
详情
洁净室洁净度测试
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
洁净室
洁净度
测试记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查测试方法是否符合质量验收规范规定,测试结果是否符合设计要求。 2 核查测试报告的内容是否符合规范要求,内容是否齐全。
详情
洁净室洁净度测试
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
洁净室
洁净度
测试记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 室内空气洁净度等级必须符合设计规定的等级或在商定验收状态下的等级要求。 2 高于等于5级的单向流洁净室,应在门开启的状态下,测定距离门0.6m室内侧工作高度处空气的含尘浓度,含尘浓度不应超过...
详情
风量、温度测试
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风量
温度
测试记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 风口风量测试及房间温度测试结果不符合设计要求,测试方法不正确。 2 测试数据不真实,签证不齐全。 3 测试用的仪表无检定证书,或测试时仪表已超过检定有效期
详情
风量、温度测试
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风量
温度
测试记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查风口风量测试及房间温度测试结果是否符合设计要求,测试方法是否正确。 2 核查测试
记
录
中数据是否真实,签证是否齐全。 3 核查测试仪器是否具有检定证书,检定日期是否在其检定有效期内
详情
风量、温度测试
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风量
温度
测试记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 应对空调系统的风口风量和空调房间的温度进行测试。 2 风口风量及房间的温度应按本规程第8.6.1条的有关规定进行测试。 3 风量测试
记
录
应按附
录
C表C.0.231的规定填写,温度测试
记
录
...
详情