预应力分项工程隐蔽记录凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
预应力分项工程
隐蔽记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无隐蔽工程验收记录。 2 隐蔽工程验收记录不能反映预应力筋、锚具和连接器的品种、规格、数量、位置、间距、护套质量等。 3 主要的检查内容不符合设计和有关规范的要求,且未采取措施进行处理并...
详情
钢筋混凝土工程隐蔽记录凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢筋混凝土工程
隐蔽记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无隐蔽工程验收记录。 2 隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置、间距等。 3 主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 4 隐...
详情
混凝土灌注桩钢筋笼隐蔽凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土灌注桩钢筋笼
隐蔽
出现情况核定为
不符合要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无隐蔽工程验收记录。 2 隐蔽工程验收记录不能体现钢筋的品种、规格、数量、长度、连接方式等。 3 主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 ...
详情
预应力管桩机械(螺纹)接头隐蔽记录凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
预应力管桩机械(螺纹)接头
隐蔽记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无隐蔽工程验收记录。 2 隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,核查的内容和质量指标不符合设计及有关规范的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 3 当工程桩为抗拔管桩的,其连接接...
详情
预制桩的接头隐蔽记录凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
预制桩的接头隐蔽记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无隐蔽工程验收记录。 2 隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,核查的内容和质量指标不符合设计和有关规范、标准的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 3 隐蔽工程验收记录不真实或...
详情
现场预制桩钢筋安装隐蔽记录凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
现场预制桩钢筋安装隐蔽记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无隐蔽工程验收记录。 2 隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。 3 主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关标准的要求,且未采取措施进行处...
详情
地基验槽记录凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地基验槽记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无验槽记录或验槽内容记录不全。 2 验槽记录签证手续不齐全。 3 基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 4 地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 5 无按设...
详情
见证检测报告凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
见证检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按规定实行见证取样送检或见证取样和送检的材料种类、数量与规定明显不符。 2 见证人员无证上岗,签章与证件不符。 3 出具见证检测报告的检测单位无相应资质或见证检测报告未注明检验性质与见...
详情
饰面砖及砂浆粘结强度检测报告出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
饰面砖
砂浆粘结强度检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无外墙饰面砖粘结强度检测报告或外墙及顶棚的抹灰砂浆拉伸粘结强度检测报告。 2 外墙饰面砖粘结强度试验的样板件与工程实体不符。 3 外墙及顶棚的抹灰砂浆拉伸粘结强度检测报告不在工程实体上进...
详情
焊接及机械连接出厂合格证及进场检验报告凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
焊接
机械连接
出厂合格证
进场检验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 不按规定提供检验报告或应见证而未实施见证的。 2 钢材接头力学性能检验报告中,缺少主要项目或任一指标不符合检验标准,且又未按规定进行复验。 3 焊接或机械连接检验报告所代表的批量之和少于...
详情
混凝土抗水渗透试验报告凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土抗水渗透试验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 有抗渗要求的混凝土无抗水渗透试验报告或试件留置组数明显不足、部位不符。 2 试验报告主要内容不全,无最大水压力和破坏特征记录。 3 混凝土抗水渗透试验结果不合格,又无鉴定处理记录和设计方...
详情
混凝土试件抗压强度试验报告凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土试件抗压强度试验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 混凝土无试件强度试验报告或试件留置组数不足。 2 试验报告主要内容不全或应见证而未实施见证的。 3 混凝土试件抗压强度验收评定为不合格,又无鉴定处理记录和设计签认。或验收评定方法、计算错...
详情
混凝土配合比设计报告凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土配合比设计报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无试验室提供的配合比报告,或实际所用的原材料与配合比存在明显差异。 2 配合比试验报告主要内容不全或配合比设计未按规范和设计要求进行。 3 混凝土配合比的组成材料未经检验或检验结果主要指...
详情
砂浆试件抗压强度试验报告凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
砂浆试件
抗压强度
试验报告
出现
情况
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 砂浆无试件强度试验报告。 2 砂浆试件留置组数不足。 3 试验报告主要内容不全或应见证而未实施见证的。 4 砂浆试件抗压强度验收评定不合格又无鉴定处理记录和设计单位签认;或评定方法、...
详情
砂浆配合比设计报告凡出现哪些
情
况
,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
砂浆配合比设计报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无试验室提供的配合比设计或实际所用的原材料与配合比存在明显差异。 2 配合比设计报告主要内容不全或配合比设计未按规范进行。 3 砂浆配合比组成材料未检验或检验结果主要指标不符合有关规定的...